Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Когда ставить деаэратор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
andr111
Всем привет!
Кто знает в каких случаях в котельных надо ставить деаэратор а в каких нет?
Я видел схему, где при температуре прямой воды 130С деаэатор стоит, а на котельной с температурой воды 95С уже нет.
А на 105С деаэратор нужно ставть или нет? Где это можно посмотреть?
Sentr0
Деаэратор устанавливается в случаях когда есть норма по содержанию кислорода в котловой и подпиточной воде.
Норма указанны в Правилах устройства и безопасной эксплуатации котлов.
Для Украины есть "Правила для водогрейных котлов с Т до 115С" и есть ".....свыше 115С".
andr111

И что написано в этих правилах по поводу деаэрирования воды? Есть разница в этом воросе в правилах до 115С и свыше 115С?

В Российских правилах есть таблица по содержанию кислорода в воде для каждого типа установки и температуре котловой воды.
Эти таблицы называются - нормы качества питательной воды. В моем случае - водогрейный котел с закрытой системой теплоснабжения- нормируется количесвто кислорода только для воды от 115С - это 50 мкг/кг. Получается, что для температуры ниже 115С нормирования по кислороду нет, и деаэрация не нужна. Или я не прав?
Евпатий
В общем-то прав. Но можно ставить разного рода автоматические системы - ВПУ, дозаторы комплексонов - если заказчик пожелает.
Sentr0
Определитесь с областью распростарения тех Правил которые Вы смотрите. Похоже что они не распостраняются на котлы с Т до 115.
В Инете нашел "Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия)"
Начало действия:01.04.1993 Утверждён: 28.08.1992 Минстрой России Приказ 205 Согласован:
03.06.1992 Госгортехнадзор России Письмо 03-35/89
10.06.1992 ЦК профсоюза рабочих местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий Постановление 10
Разработчики:Объединение "Роскоммунэнерго" Изменения: 1 12.01.1994;2 24.02.1995; 3 21.01.2000
Если они еще действуют гляньте в них.

Если нормы нет то Вы говорите все правильно. Если есть то должны ее обеспечить. Каким способом - решать Вам. Может и действительно не деаэратором.

Если очень не хочется в Украинских есть пункт что отступления делаются по разрешению органов госгорпромнадзора Украины после проведения экспертизы в экпертнотехнических центрах.
Пообщайтесь с теми людьми кто будет делать экспертизу проекта. если они пропускают то все ок.