Проектирование внутрянки
lordkoly
19.11.2007, 20:01
Добрый вечер! Подскажите литературу или может так напишите как ведется разводка сетей (хол. вода, гор. вода, цирк. трубопровод, К1, К2) по подвалу, имеется в виду что над чем идет, может ли К1 пресекать К2 и воду, и ваще принцип прокладки. Буду очень признателен.
andrey R
19.11.2007, 20:48
Принцип простой. Вода выше канажки, горячее - выше холодного. Если так везде не удаётся, то можно канажку в футляре в месте пересечения (примерно так делают на химпроизводствах для разных сред). Но лучше стараться так не делать.
Кроме того, масса полезных сведений есть в СНиПе на внутрянку.
Сантехник
19.11.2007, 21:53
Альтернативная точка зрения:
Канализация с необходимым уклоном на отметках позволяющих дойти до выпуска, не пересекая дверей, не перекрывая путей эвакуации, не заходя в венткамеры и в щитовые, к выпуску желательно по кратчайшему направлению. ГВС и циркуляция выше холодной воды В1 и В2 может быть объединенная система тогда только В1. Все сети ВК по возможности ниже электрики слаботочки и отопления. Но не догма. При пересечках с кабелем мин расстояние 50 мм при продольной прокладке 100 мм. Расстояние между поверхностью теплоизоляции труборповодов мин 50 мм а в свободных условиях см альбомы по опорам. Желательно овладеть программой по 3Д моделированиб к примеру Автокад МЕП и тогда ты - профи.
andrey R
19.11.2007, 21:54
Цитата(Сантехник @ 19.11.2007, 21:53) [snapback]191747[/snapback]
Альтернативная точка зрения
А что в ней альтернативного?
Сантехник
19.11.2007, 22:03
А с головы на ноги кой чего ну и футляра не предлагаю на внутрянке
andrey R
19.11.2007, 22:08
Я тоже не предлагаю, но упоминаю...
Awarija
19.11.2007, 22:22
А СНиП Вы за мальчика учить будете тоже???
Двое из ларца блин!
andrey R
19.11.2007, 22:46
Так вот уже третья подтянулась, веселее будет
Awarija
19.11.2007, 22:51
Нет уж, увольте.. я могу послать только в СНиП или в учебник...
а тему - в мусорку...
lordkoly
20.11.2007, 10:22
Спасибо за советы.
Авария:
Нет уж, увольте.. я могу послать только в СНиП или в учебник...
Так я об этом и просил, подскажите учебник:). СНиП 2.04.01-85 я читал и там про расстояния между комуникациями и пересечение не написано.
ООоо я тут вспомнил, у меня был предмет Санитарно-техническое оборудование зданий, возьму наверно рекомендуюмую там литеретуру: Кедров "СТО Будівель", Справочник проектировщика, Альбом мот какой для проектирования. Может еще кто зает полезнкю литеретуру по внутрянке.
Awarija
20.11.2007, 10:24
Дык учебники все в нормативке лежат...
lordkoly
20.11.2007, 10:27
Видно я дуршляк пока, ща поищу где ето "нормативка"
lordkoly
20.11.2007, 10:39
так может подскажете где эти учебники лежат, а то не найду.
Awarija
20.11.2007, 11:37
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2771&st=0в втором сообщени ссылка на справочник проектировщика по ВК
"я тут вспомнил, у меня был предмет Санитарно-техническое оборудование зданий"
Выделено мной, а вот на кого вы учились?
И чего вдруг во внутрянку пошли?
lordkoly
21.11.2007, 13:08
Да я и щас учюсь, на последнем курсе, по специальности Сооружения водоснабжения и водоотведения. Так что внутрянка это по специальности, а еще по специальности внешние сети и очисные станции водоснабжения и канализации

. Так что учат всему понемногу, а потом выбирай

.
andrey R
21.11.2007, 13:20
Цитата(lordkoly @ 21.11.2007, 13:08) [snapback]192555[/snapback]
Так что учат всему понемногу, а потом выбирай

.
Видимо, совсем понемногу

Книжки то хоть нашли? Тут много чего есть на форуме...
AnnaSir
21.11.2007, 13:25
Так если еще учитесь, можно и к преподу подойти со своим вопросом: он только рад будет - обратная связь, студент интересуется, а не лапу жует!
Awarija
21.11.2007, 13:39
фигасе у вас там учат....
lordkoly
22.11.2007, 12:28
Да, норматику нашел. А к преподам подходить... предметов много но по внутрянке тока пару да и те уже года 1.5-2 как ниче не ведет, так что давно это было, нужно читать книги и разбираться, не без Вашей помощи конечно
Сантехник
22.11.2007, 22:06
Привет коллега. Расстояния между сетями ВиК и ОВ не особо регламентированы. Если что есть то в справочнике мастера сантехника . Я для СЕБЯ (а то покусают) и по опыту принимаю минимальное расстояние между поверхностями изоляции (если не изолировано то поверхности трубопроводов) 50 мм. Пересечки с электрикой регламентируютс ПУЭ (имхо глава 7) 50 мм в чистоте при пересечении и 100 мм при паралельной прокладке. Может повторяюсь. Вообще с ПУЭ лучше поближе познакомиться, в плане прохода через щитовые помещения.
lordkoly
23.11.2007, 13:42
Коллега

. А у меня еще вопрос по поводу путей эвакуации, в них (ну коридорах эвакуации) можно прокладывать комуникации. Я где-то видел или читал, но ща вспомнить не могу где (поэтому и спрашиваю) что можно при условии сохранения допустимой высоты и ширины коридора. Может подскажите размеры или где глянуть. Спасибо
Цитата(lordkoly @ 23.11.2007, 13:42) [snapback]193638[/snapback]
... или где глянуть.
СНиП 21-01-97*
Сантехник
24.11.2007, 9:31
Еще нюанс - на путях эвакуации не применять не защищенный пластик . Было дело пожарные заставили обшить.
А у меня тоже вопрос - есть требования по расположению ИТП не далее 12 (число уточнить) м от входа в здание интересно могу ли я безболезнено перегородить этот проход своей трубой в стесненных условиях. Или хотябы кому его можно задать.
Skorpion
24.11.2007, 12:52
Цитата(Сантехник @ 24.11.2007, 10:31) [snapback]193973[/snapback]
интересно могу ли я безболезнено перегородить этот проход своей трубой в стесненных условиях. Или хотябы кому его можно задать.
Персонал или бомжи будут преодолевать вашу трубу и сломают или расшатают.
Цитата(Сантехник @ 24.11.2007, 9:31) [snapback]193973[/snapback]
есть требования по расположению ИТП не далее 12 (число уточнить) м от входа в здание интересно могу ли я безболезнено перегородить этот проход своей трубой в стесненных условиях.
Да, тепловые пункты не далее 12 м.
Если Вы выполните эти условия:
"8.5 В технических этажах, в том числе в технических подпольях и технических чердаках, высота прохода в свету должна быть не менее 1,8 м; в чердаках вдоль всего здания - не менее 1,6 м. Ширина этих проходов должна быть не менее 1,2 м. На отдельных участках протяженностью не более 2 м допускается уменьшать высоту прохода до 1,2 м, а ширину - до 0,9 м."
то, вероятно, у проверяющих не будет повода сделать замечание.
1-вый выход у ИТП при удалении мене 12 м. от выхода на улицу.Второй- при длине пом-ния ИТП более 12 м. в длинну непосредственно на улицу.Если выход самого ИТП далее от наружнего выхода 12 м. то сразу из него надо выход на улицу.