Павел М
28.11.2007, 15:09
Здравствуйте!
Может кто разъяснит следующий вопрос?
Сдаём объект газоснабжения (производственное помещение).
Замечание - необходим акт по кратности воздухообмена.
Что это за акт и кто имеет право его давать?
Василич
28.11.2007, 17:29
Вы подробнее опишите объект и развернуто спросите.
На Вашем объекте д.б. запроектирован нормируемый воздухообмен + необходимое количество воздуха для сгорания топлива (если этот процесс присутствует).т.е. помещение обслуживается приточной и вытяжной системами. При испытаниях проводятся замеры, составляется протокол и паспорт по форме изложенной , например , в спр. Журавлева "Наладка и регулирование систем вентиляции и кондиционирования" или воспользуйтесь поиском. Это и будет Вашим документом.А про акт кратности слышать не приходилось, хотя может ведомственная норма у газовиков и есть-спросите в р."Газоснабжение"
В проектах приводится таблица кратности. Дополняете её фактическими замерами. Результат называете акт, хотя это неправильное название для данного типа документа. Прикладываете протоколы замеров, по которым видно, что вы за специалисты...
Делать имеют право аккредитованные лаборатории, но может пройти и обычная лицензия.
Объект - производственное помещение (мехобработка металла).
газовое оборудование -излучатели "светлого" типа.
В проете есть расчёт по вентиляции. Вентиляторы установили.
Дело в том, что есть несколько человек в области которые имеют такую аккредитацию и приборы (анемометры). Но они пользуются своим меньшинством и загибают цены какие хотят.
Вот мы и подумали, а что если без замеров скорости воздуха, просто написать - что запроектировано и что смонтировано, и всё работает, значит обеспечивается необходимый воздухообмен.
Паспорт на систему должна составить фирма с лицензией , иначе комиссия объект не примет.
Павел М
29.11.2007, 10:38
Цитата(ФВС @ 29.11.2007, 10:04) [snapback]196146[/snapback]
Паспорт на систему должна составить фирма с лицензией , иначе комиссия объект не примет.
А какая должна быть лицензия?
ремесленник
29.11.2007, 11:21
Цитата(ФВС @ 29.11.2007, 10:04) [snapback]196146[/snapback]
Паспорт на систему должна составить фирма с лицензией , иначе комиссия объект не примет.
Паспорт на сиситему вентиляции и акт проверки кратности системы ветиляции (Точнее будет назвать проверки эффективности системы вентиляции. Для различных производств разные требования по вентиляции.) разные вещи. Газовый надзор требует наличие такого акта с положительным выводом на основании ст. 2.7.14. ПБ 12-529-03. Без наличия такого акта вам газ не подключат. Лицензия Ростехнадзора (по крайней мере такая требуется в Питере).
Спасибо ,г -н Ремесленник-будем знать -так и предполагалось в сообщении №3. Хотя акт составляется на основании паспорта все же?
ремесленник
29.11.2007, 13:22
Составляется акт на основании натурных измерений в произвольной форме. Измеряются воздушные потоки на притоке и вытяжке (сечения, скорости). Вычисляется кратность воздухообмена (или другой нормируемый параметр), проверяется баланс и делается заключение о соответствии проекту и нормативным документам. Точную форму документа я нигде не встречал.
Павел М
29.11.2007, 13:47
Цитата(ремесленник @ 29.11.2007, 11:21) [snapback]196209[/snapback]
Паспорт на сиситему вентиляции и акт проверки кратности системы ветиляции (Точнее будет назвать проверки эффективности системы вентиляции. Для различных производств разные требования по вентиляции.) разные вещи. Газовый надзор требует наличие такого акта с положительным выводом на основании ст. 2.7.14. ПБ 12-529-03. Без наличия такого акта вам газ не подключат. Лицензия Ростехнадзора (по крайней мере такая требуется в Питере).
А что конкретно написано в лицензии?
если есть возможность копию выслать, пожалуйста.
ремесленник
29.11.2007, 14:33
Деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.