Возник некий спорный вопрос. Если у нас воздуховод общеобменной вентиляции пересекает стену между помещениями категорий "Г" и "Д", стоит ли устанавливать огнезадерживающий клапан?
в) противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами:
- систем, обслуживающих производственные помещения, склады категорий А, Б, В1, В2 или В3, кладовые горючих материалов, сауны;
не совсем понятно, для производственных помещений всех категорий или только А-В3?
Цитата(mandarin13 @ 14.3.2015, 17:17)

Добрый день!
Согласно СП 7.13130.2013
Согласно СП 60.13330
Подскажите, пожалуйста:
1. Кем и как определяется, способные ли горючие вещества к образованию взрывоопасной смеси или нет?
2. Правильно ли понимать, что следует установить ОЗК (в перекрытии между 1 и 2 этажами):
- на вытяжном воздуховоде котельной (расположенной в отдельном помещении 1 этажа индивидуального жилого дома)
- на вытяжном воздуховоде гаража (на 1-2 авто, расположенного в отдельном помещении того же 1 этажа того же и.ж.дома)?
3. Указанные ОЗК, как и вентилятор вытяжной системы, обслуживающей гараж, должны быть во взрывозащищенном исполнении?
Мне кажется саму возможность воспламенения смеси и соответственно установку категории помещения должен определять технолог (или пожарный технолог). А уже при установке категории - руководствоваться п.6.10 СП 7.13130. Т.е. если категория получится В3 - то клапан необходимо установить.
Взрывозащита оборудования определяется категорией взрывоопасности удаляемой смеси, ГОСТ 12.1.011-78 посмотрите