Полная версия этой страницы:
Среднечасовой расход
injener_spb
1.12.2007, 23:20
Здравствуйте!
Снова возник вопрос, который мне непонятен. Есть у меня водопотребитель фитнесс с количеством посетителей 1200 в сутки и 150 в смену, смена 1,5 часа, время работы фитнесса 12 часов. Нормы расхода я брал для водопотребителя №26 Стадионы и спортзалы:« физкультурников (с учетом приема душа) с нормой суточного расхода горячей воды 30х0.85=25.5 л/сут (открытая система). По расчетам максимальный часовой расход получился 0.67 м3/час, а как правильно подсчитать среднечасовой расход? Если считать 1200х25.5/(1000*12)=2.55 м3/час, что получается больше максимального!!!
Подскажите пожалуйста, как быть??????
Сантехник
2.12.2007, 8:05
Есть два варианта
1. Брать другую норму например спортсмены. В этом случае в норме нет формально душевых расходов не прописаны как для физкультурников. Поэтому имеете право добавить потребителя "душевые кабины"
2. Если все таки физкультурники с учетом душей. Расходы у вас явно маловаты, пишите что поскольку продолжительность смены = 1.5 часа то часовой расход для потребителя = суточному /1,5 . И в этом случае получаете достойное водопотребление хотя секундные все равно не дотянут до секундных расходов душевых кабин.
Первый способ вернее. Все душевые работают одновременно
Второй способ расчета тоже проходил в экспертизе.
Можно комбинировать к примеру спортсмены (с учетом приема душа) но с часовым расходом расходом = суточному /1,5
Все зависит от того какой расход Вам кажется наиболее правильным.
injener_spb, у Вас матем. ошибка. Пересчитайте правильно.
Михаил I
3.12.2007, 12:28
Цитата(injener_spb @ 2.12.2007, 1:20) [snapback]197256[/snapback]
Нормы расхода я брал для водопотребителя... Подскажите пожалуйста, как быть??????

Посмотрите пособие к СНИП 2.08.02-89.
п.4.6. Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальнях.
Секундники считаются так. А часовые просто по норме.
injener_spb
4.12.2007, 2:10
Уважаемый Vict, подскажите пожалуйста, где я совершил математическую ошибку(N=25):
NPсек=(2,5*0,85)*150/(3600*0,14)=0,632, альфа=0,762, qсек=5*0,14*0,762=0,53 л/с
NPчас=(3600*0,632*0,14)/50=6,375, альфа=2,678, qчас=0,005*50*2,678=0,67 м3/час
Вроде все правильно и по СНиПу!!!
__________________________________________
Проблема в том, что я уже посчитал все расходы и предоставил секундные расходы Заказчику, которые у него получились практически равные лимиту(секундные), да и проект тоже сделан. Сейчас я делаю паспорт ГВС для ТЭК и тут загвоздка с этими расходами. Могу я сделать, как сказал Сантехник? Т.е. оставить секундные расходы по СНиП, а часовые взять и сосчитать по Пособию к СНиП 2.08.02
Qобщ. (гор.) = (qсут. общ. (гор.)N) / T , Q - часовой расход (общий или горячей воды); qсут. общ. (гор.) - суточный расход (общий или горячей воды); N - число занимающихся в 1 смену; Т - продолжительность смены (в часах); при продолжительности смены более 1 ч Т принимается равным 1. Т.е. тогда получится Q=((30*0,85)*150)/1*1000=3,83 м3/час (Qреднечасовые=2,55 м3/час)
И если так можно, то как мне заполнить графы со значениями вероятности? Вроде при сдаче говорят, не должно быть пустых граф!!!????
injener_spb, как Вы учли расход на душевые сетки? И почему секундники считаете по СНИПу внутрянки?
injener_spb
4.12.2007, 11:08
Расход на душевые сетки учтен ведь в нормах водопотребителя - 26. Стадионы и спортзалы:« физкультурников
(с учетом приема душа)! Или я не прав?
А как считаются секундные расходы? Разве не по СНиП 2.04.01? Я не очень понимаю вопрос!!!
Цитата(injener_spb @ 4.12.2007, 1:10) [snapback]197896[/snapback]
подскажите пожалуйста, где я совершил
вы взяли
суточную норму и привели к
Т смены.
Суточную делите на 24, и умножайте на Т смены.
injener_spb
4.12.2007, 12:26
Vict вы имеете ввиду при подсчете среднесчасовых расходов?
Михаил I
4.12.2007, 13:58
Цитата(injener_spb @ 4.12.2007, 13:08) [snapback]198007[/snapback]
А как считаются секундные расходы? Разве не по СНиП 2.04.01? Я не очень понимаю вопрос!!! :
Нет, не по этому СНиПу!
injener_spb
4.12.2007, 18:19
Пособие к 2.08.02, т.е. "Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальнях"?
Да, так, писал еще позавчера.
injener_spb
6.12.2007, 0:20
Спасибо всем за помощь, вроде разобрался!!!! Единственный момент остался, как сосчитать общий макс секундный расход душевых и других потребителей. Расход других потребителей находится по общей вероятности и к нему прибавляется расход по душевым?
да, душевые сетки прибавлять к другим потребителям, рассчитаным через NP. Именно.
injener_spb
6.12.2007, 22:28
Еще раз спасибо Михаил!!!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли плюсовать к среднечасовому расходу расход на душевые сетки? Суть в том, что на предприятии работают 30 ИТР - 1 смена, 300 рабочих - 3 смены по 8ч., а также установлено 22 душевые сетки, работающие по 1 часу в смену. Максимальные расходы я посчитала, в них я уверена, максимальный часовой расход в сумме с душами составляет 6,92м3/ч. Так вот при расчете среднечасового расхода воды по формуле п.3.9 СНиП 2.04.01-85 возник вопрос: норму водопотребения умножаю на кол-во людей, и делю на 24 часа (т.к. 3 смены=24ч) или же на период смены (8ч)? А также что же делать с душами? Плюсуется ли их часовой расход? Ведь делить его на 8 или 24 часа неправильно?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.