Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружная безнапорная канализация
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Монтажник
Помогите решить проблемму. Безнапорная канализация диаметром 160 мм врезается в коллектор диаметром 1000 мм, сам коллектор находится на 18 метров ниже по горизонтали и в плане метров 20. Помогите.
andrey R
Проектируете? Строите?
ViC
Ув. Монтажник, поточнее, пожалуйста.
"сам коллектор находится на 18 метров ниже по горизонтали и в плане метров 20" blink.gif huh.gif
Монтажник
Цитата(andrey R @ 2.12.2007, 21:26) [snapback]197431[/snapback]
Проектируете? Строите?
Если точнее монтажник пытающийся выйти из сложной ситуации (производственной)


Цитата(ViC @ 2.12.2007, 21:27) [snapback]197432[/snapback]
Ув. Монтажник, поточнее, пожалуйста.
"сам коллектор находится на 18 метров ниже по горизонтали и в плане метров 20" blink.gif huh.gif
Канализация спокойно идет по территории объекта и через 20 метров в плане и на 18 метров ниже пролегает существующий коллектор куда на м инадо.
andrey R
Дык опишите тогда ситуацию. Есть ли проект, что в нём, каковы ТУ на присоединение...нет же никакой информации о сути вопроса.
OlgaO
Цитата(Монтажник @ 2.12.2007, 21:59) [snapback]197441[/snapback]
и на 18 метров ниже пролегает существующий коллектор куда на м инадо.


Заглубление коллектора 1000 мм от поверхности земли на 18 м что ли?
Монтажник
В проекте перепадные колодцы, но как их монтироват на такой круче. Кто- то предлагал современным методом типа прокол но это очень дорого.
andrey R
Как монтировать - должно быть в самом проекте, в разделе организация строительства. Вас не устраивают проектные решения? Или нет этого раздела?
инж323
Пока камеру врезки делать можно.Время есть.
Монтажник
Цитата(OlgaO @ 2.12.2007, 22:04) [snapback]197444[/snapback]
Заглубление коллектора 1000 мм от поверхности земли на 18 м что ли?


Территория площадки на которой строится проектируемая канализация, находится выше на 18 метров по отношению к существующему коллектору, куда нам нужно сделать врезку проектируемой канализации.Расстояние в плане от места обрыва площадки до сущ.коллектора 20 метров.


Цитата(инж323 @ 2.12.2007, 22:13) [snapback]197450[/snapback]
Пока камеру врезки делать можно.Время есть.

Коллектор безнапорный колодца хватит
lexa00
Ставьте один перепадной колодец h=18м, индивидуальной разработки.
Или несколько типовых. Допустим 3 перепадных h=6м.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.