Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Наружный водопровод из аcбоцементных труб.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
itanja
Вот и весть вопрос то
есть существующая уличная водопроводная сеть, из асбоцементной трубы нужно к ней подключится стальной трубой, как это сделать правильно?
товарищи корифеи научите неумных blink.gif
andrey R
Диаметры то какие?
itanja
диаметр асбоцементной трубы 150 , нужно врезать сталь 50
andrey R
Седелочку надоть. Вот тут гляньте
http://www.ctpl.ru/tovar/price/122/1166/
itanja
спасибо Андрей, это все конечно красиво, только как это делается ,если труба из асбоцемента уложена в 57 году и вот к ней то и нужно подключится
andrey R
А так и делается. Откапывается труба, ставится на неё седелка, к ней - стальную трубу. С отключением магистрали. если труба сильно ветхая, не грех и заменить кусок, в который врезка будет.
А Вы на какой предмет интересуетесь? Лично будете врезку делать? Или проектируете?
itanja
не лично мне не по силам...
я только знать хочу, как правильно это сделать надо
а какое седло? пластик или может чугунину?
andrey R
Так там по ссылке есть готовые.
Давно этим не занимался, мож и наши есть такие штуки, ссылка просто под руку подвернулась. Поищите в поисковике каком нибудь. Ключевые слова у Вас уже есть.
itanja
не могу найти сама , так я к вам за помощью...
стенка трубы Ду=150 асбестоцементной трубы 11мм стальной Ду=150 - 5,5мм
и как их соединять ? водопровод то напорный huh.gif
Serg Ivanov
Ну и в чем проблема-то? Вам к слесарю надо..
itanja
ой, Serg Ivanov, какой Вы прямо умница... так наглядно прям clap.gif
ток мне туда нужно пожарный гидрант приспособить, а как это сделать я не знаю helpsmilie.gif
Alexplumb
Мне видится, гидрант отдельно, врезка отдельно. В разных колодцах.
инж323
Пожгидрант на ф150 ?
itanja
ну гидрант наверное на 100 надо blink.gif
вот и пытаюсь выяснить как это сделать, если к тому ж у меня всего 5 м в наличие трассы dry.gif
andrey R
Цитата(itanja @ 9.12.2007, 23:54) [snapback]199850[/snapback]
у меня всего 5 м в наличие трассы

А остальная куда делась?
Alexplumb
Цитата
Пожгидрант на ф150 ?

Ну нету там больше ...
Цитата
Мне видится, гидрант отдельно, врезка отдельно. В разных колодцах.

Цитата
у меня всего 5 м в наличие трассы

Поместится!
инж323
"Ну нету там больше ..."
И что?
А ТУ о чем пишут?И каков расход на нар. пожаротушение?
itanja
10 л/с на пожаротушение
только вроде на 5 м слишком много колодцев получится
заказчик не поймет, наверное
andrey R
Так порисуйте деталировки колодца то...можно и в одном сделать. Выкинуть, к примеру, кусок асбоцемента, поставить тройник с пожарной подставкой, или ещё как. Вариантов много.
itanja
andrey R
уж расскажите что означает :

"тройник с пожарной подставкой, или ещё как"

ну не знаю я это , совсем не знаю
к тому ж у меня на работе интернета нет cool.gif
andrey R
Ну, открываете номенклатуру чугунной фасонины. И лепите из неё варианты. Потом прикидываете, какой колодец получается. Если устраивает габарит - вперёд и с песней.
Я вот только подозреваю, что Вы опять что то забыли рассказать. Началось у Вас с врезки 50 трубы, а сейчас уже гидрант появился и 5 метров трубы...Мож ваще её переложить, коли пять метров и асбест мохнатого года?
Инж вот Вас правильно про ТУ то спросил. Что там писано?
инж323
А сейчас может и 100 л\с на наружнее появиться и перекладка на ф300, но это мелкие детали.Пустячек-с. biggrin.gif Кста, вот не помню-кроме как на ф300 тройников с пожподставкой и не вспомню.
andrey R
Номенклатура
http://www.jaksaratov.ru/tovar_chshg06.htm
andrey R
Лист из типового альбома
itanja
от спасибо вам всем
а я совсем не знала что такое в природе существует, теперь изучать буду bestbook.gif
только вот вопрос у меня все же тупой остался
как этот самый тройник соединить с напорной асбестоцементной трубой
если у трубы асбестоцементной Дн=168 стенка 11
andrey R
Много способов. Зависит от той схемы (деталировки) колодца, которую Вы примете. Вот так, например
http://www.ekkovod.ru/Html/1_catalog_remupl.htm#1_remupl
Там же есть и седелки
http://www.ekkovod.ru/Html/skobavz.htm#skobavz
Alexplumb
Гранату, гранату туда!! Ф-1!
Вырезать асбестоцемент к чертям и волкам!!! tongue.gif
itanja
все б вам только разрушать
ничего ломать нельзя, нужно только строить
Alexplumb
Постоянно при этом натыкаясь на старые недемонтированные сети ...
itanja
ну не надо так буквально, я ж не против реконструкции
я против глобального ВЕСЬ МИР ДО ОСНОВАНИЯ....А ЗАТЕМ...ПОТОМ ВСЕГДА БЫВАЕТ ТОКО ОДНО : СУП С КОТОМ
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.