Добрый день. Как предусмотреть дезинфекцию ствола? Должен ли этот узел записываться в спецификацию ВК?
Какую влду подводить и скаким напором и расходом?
Водяной
18.12.2007, 13:22
Если у Вас прочистное устройство ЗУМ на тех.этаже или последнем жилом этаже(выбирают архитекторы), то подводится только холодная Ду15мм. Бывают какие-то марки с подводкой и горячей воды Ду15мм в добавок. Т.к. внутри установлен спринклер, то напор перед устройством 10м. Вообще не оговаривается в паспорте последнего, что странно...Бывают навороченные автоматические системы, тут обсуждали когда-то. Там и ссылки есть. Но у нас, к примеру, не ставят такие, менталитет ещё не тот))) Ответ один - всё равно работать не будет лет через 5(мусороствол всмысле))))
Выкладываю дифицит
Он для Москвы, но в других регионах аналогично...
Михаил I
18.12.2007, 13:38
у меня вся беда соб-нно с напором. Нет его

Пульс хочет 20м!!! Даю 3м, рисую квадратик и подписываю - узел обеззараживания. Подвожу трубочку 15мм.
Цитата(Vict @ 18.12.2007, 15:34) [snapback]203108[/snapback]
Выкладываю дифицит
Он для Москвы, но в других регионах аналогично...
Дык с этим все ясно

Дохтер ваш прав. Знаю, что надо. Но я не депутат, законы не пишу. Мне сказали, я делаю, на это есть СанПиН. Но я инженер, меня больше интересует как подвести туда воду. Дохтер об этом не пишет почему-то.
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 12:38) [snapback]203109[/snapback]
у меня вся беда соб-нно с напором. Нет его

Пульс хочет 20м!!! Даю 3м, рисую квадратик и подписываю - узел обеззараживания. Подвожу трубочку 15мм.
Дык с этим все ясно

Дохтер ваш прав. Знаю, что надо. Но я не депутат, законы не пишу. Мне сказали, я делаю, на это есть СанПиН. Но я инженер, меня больше интересует как подвести туда воду. Дохтер об этом не пишет почему-то.

Дохтер лечит тех кто проектирует и не знает норм

А именно ТСН 21-302-2000, СП 31–108–2002, СНиП 31– 01–2003
И зразу возникает вопрос у дохтера - если напора нет, то как здадите прожект?
Водяной
18.12.2007, 13:56
Этот документ скорее к тем, кто эти устройства изготавливает, а не к проектировщикам, которые его устанавливают.
А с тремя метрами казус, ага....
Людей жалко...
Михаил I
18.12.2007, 14:13
Цитата(Vict @ 18.12.2007, 15:47) [snapback]203114[/snapback]
А именно ТСН 21-302-2000, СП 31–108–2002, СНиП 31– 01–2003
В этих документах нет ничего...

и даже про 3 м.
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 12:38) [snapback]203109[/snapback]
Даю 3м, Подвожу трубочку 15мм.
Михаил, разрешите каверзный вопрос - откуда подаете трубочку с 3-я метрами?
Михаил I
18.12.2007, 15:01
от стояка ХВС ближайшего
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:01) [snapback]203150[/snapback]
от стояка ХВС ближайшего
и в ближайшем стояке ХВС у вас 3 метра напора.....
Михаил I
18.12.2007, 15:09
смотря на каой высоте. Если подниму на чердак, будет там 3 м. На самом высоком этаже побольше. Может 7-8.
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:09) [snapback]203157[/snapback]
смотря на каой высоте. Если подниму на чердак, будет там 3 м. На самом высоком этаже побольше. Может 7-8.
Нее, в таком доме я жить не хочу-у....
Михаил I
18.12.2007, 15:16
хорошо, я вас вычеркиваю
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:16) [snapback]203164[/snapback]
хорошо, я вас вычеркиваю

Ок!
Только для других жильцов не забудьте про СНиП 2.04.02 – 84.
Цитата
п. 2.26 этих норм минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься:
- при одноэтажной застройке – 10 м;
- при большей этажности – на каждый этаж добавлять 4 м.
Михаил I
18.12.2007, 15:38
сами прочитайте свою же ссылку...НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ! А не на чердаке

На чердаке то что осталось.
Или вы хотите на чердаке жить? Если хотите, будет вам у прибора требуемый напор
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:38) [snapback]203177[/snapback]
сами прочитайте свою же ссылку...НА ВВОДЕ В ЗДАНИЕ!
Михаил, вроде по русски написано -
Цитата
на каждый этаж добавлять 4 м.
Цитата
не на чердаке

На чердаке то что осталось.
Или вы хотите на чердаке жить? Если хотите, будет вам у прибора требуемый напор

какой чердак? Вы проектируете и ли в цурки играйте?
Цитата
4.5.12. Устройство для очистки, промывки и дезинфекции ствола содержат узел прочистки, привод его перемещения, узел водоподачи, устройство для автоматического смешивания дезинфицирующего средства с водой и подачи в ствол, устройство автоматического пожаротушения в стволе, корпус с герметизированной дверью и замком. Для исключения самопроизвольного опускания узла прочистки в устройстве должен быть предусмотрен механический фиксатор его верхнего положения в нерабочем режиме. Верхнее положение узла прочистки в устройстве не должно уменьшать площадь проходного сечения вентиляционного узла мусоропровода более чем на 5%.
Эксплуатация зачистных устройств должна проводиться в соответствии с инструкцией завода изготовителя. Зачистное моюще-дезинфицирующее устройство устанавливается выше последнего загрузочного клапана.
Михаил I
18.12.2007, 15:50
Викт, по-вашему....10 на первый этаж, плюс 4 на следующий...
У меня 16 этажей! Получается в стояке на 16 этаже напор должен быть 30 м? А на первом этаже люди ручки об воду не порежут?
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:50) [snapback]203201[/snapback]
Викт, по-вашему....
Михаил, дальше сами...вы ж с усами
Михаил I
18.12.2007, 15:57
то-то же!
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:57) [snapback]203206[/snapback]
то-то же!
Не понял
Skorpion
19.12.2007, 13:04
Цитата(Михаил I @ 18.12.2007, 14:38) [snapback]203109[/snapback]
у меня вся беда соб-нно с напором. Нет его

Пульс хочет 20м!!! Даю 3м, рисую квадратик и подписываю - узел обеззараживания. Подвожу трубочку 15мм.
Михаил, пусть Вас не очень смущает 3 м. Это напор в час пик при максимальном водоразборе. А дезинфекцию будут производить в дневное время, когда не все дома; при этом напор будет больше 3 метров. При проектировании проектировщики не просчитывают варианты в другие часы, напр., при среднем водопотреблении. А надо бы. Вашей трубочки 15 мм, видимо, достаточно.
Михаил I
19.12.2007, 13:17
Ага, спасибо! Нет особой необходимости производить дезинфекцию в часы пик. Пусть подождут

.
Цитата(Skorpion @ 19.12.2007, 12:04) [snapback]203609[/snapback]
Михаил, пусть Вас не очень смущает 3 м.
Если оборудованию требуется 20 м - как что б не смущало?
Михаил I
19.12.2007, 14:11
расчитаю сеть при максимальном расходе, а потом пропущу минимальный расход, получу потери меньше. Думаю до 10м напор дотянет. И пусть ставят себе насосик для дезинфекции.
Есть книга хорошая инженерное оборудование высотных зданий АВОК-овская. У меня ее к сожалению нет, прислал бы скан в личку

По промывке у каждого производителя свои требования. Те кто разрабатывает раздел мусороудаления должны сказать Вам какой им нужен напор. Меня просили обеспечить 10м.
Сантехник
24.12.2007, 8:03
Михаил только не ставьте частотник на питьевых насосах или мойте мусорку с пожарных, а то те же 3 м и получите днем или перенастраивать автоматику придется. Решением является имхо пульсовский девайс со встроенным повысительным насосом.
Да и еще по поводу 10 м на вводе и 4 на этаж - это же для наружников при расчетах на перспективу застройки. А мы то имеем водоканаловский гарантированный напор из ТУ. Я тоже даю 5 м (примечание для приборов с аэраторами) на излив на верхнем приборе и получается 3 м на мусорку. Закон плох, но это закон.
Из десятка опрошенных архитекторов ни один не слыхивал об устройстве промывки и дезинфекции и не читал СП по мусорникам. Так что заданий нам получить не от кого. Так и живем.
Михаил I
24.12.2007, 8:07
Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 10:03) [snapback]205113[/snapback]
Да и еще по поводу 10 м на вводе и 4 на этаж - это же для наружников при расчетах на перспективу застройки. А мы то имеем водоканаловский гарантированный напор из ТУ.
Это Викту надо объяснить

.
Да, тоже думаю поставить пульсовский. Пожарных насосов в здании нет, другие специально ставить не планирую. Питьевые как раз с частотником. Все же думаю оставить как есть - 3м. Осталось найти ТХ пульсовского насоса.
Сантехник
24.12.2007, 8:14
И чего собираетесь в свою спецификацию заложить это устройство, я до такого еще не дошел. Респект.
По ТХ может в Пульс, контакты д.б. на их сайте. По памяти около 2 м напора и 2.5 л/с расход, но расход по идее зависит от высоты, т.к считается через орошаемую площадь
Михаил I
24.12.2007, 8:47
пока стадия П. Порылся в яндексе, вот куда он меня привел....
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?n...p;version=print
_В состав данной насосной станции входит насос высокого давления, обеспечивающий распыление воды и моюще-дезинфицирующего раствора на стенки мусоропровода под давлением от 70 до 200 атм. (выбор рабочего давления зависит от высоты здания). _
Там что, насос может давать от 700м до 2000м напора! Гон....
А по предыдущим постам - если в устройстве стоит насос свой, то перед ним можно и 3 м оставлять...
Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 7:03) [snapback]205113[/snapback]
Да и еще по поводу 10 м на вводе и 4 на этаж - это же для наружников при расчетах на перспективу застройки. А мы то имеем водоканаловский гарантированный напор из ТУ.
Цитата(Михаил I @ 24.12.2007, 7:07) [snapback]205115[/snapback]
Это Викту надо объяснить

.
Так в ТУ водоканал дает из условий снипа наружки, или более...
Не имея хар-ки оборудования, закладывать 3м....каждый по своему...про расчеты системы я уже писал.
Михаил I
24.12.2007, 11:52
Цитата(Водяной @ 24.12.2007, 11:36) [snapback]205133[/snapback]
Там что, насос может давать от 700м до 2000м напора! Гон....
Видимо описались - 70-200 может, хотя и то сомнительно.
Меня сейчас интересует какими эл. двигателями там все напичкано, определиться с мощностью. Скорее всего, там еще всякие дозаторы еще есть.
Водяной
24.12.2007, 12:02
Млин, Миш, зачем тебе мощность дозаторов и тому подобное. Это устройство выбирают технологи здания, если жильё, то архитекторы, если не умеют, то технологам специализированным отдают. У нас спецам отдавали на сторону (систему мусороудаления и машинное помещение лифтов). А они уже сетевикам задание выдавали, сколько, куда и чего подвести надо.
PS: скорее всего 7-20м.)))
Михаил I
24.12.2007, 12:10
Цитата(Водяной @ 24.12.2007, 14:02) [snapback]205194[/snapback]
Это устройство выбирают технологи здания, если жильё, то архитекторы, если не умеют, то технологам специализированным отдают.
Короче говоря - Миша наплюй
Мне тут так уже сказали. Ладно, плюю.
Водяной
24.12.2007, 12:39
Тока не в начальника)))
Михаил I
24.12.2007, 13:03
ага, сам в себя)))