Проектируется реконструкция отдельно стоящего ЦТП.
ЦТП предназначен для обеспечения теплом отопления и ГВС соседних 5 жилых зданий.
В ЦТП есть узел сырой воды для этих зданий и насосы хоз.-питьевые - противопожарные.
Скажите пожалуйста нужна-ли в теплопункте противопожарная сигнализация и каким документом это регламентируется...
Перечитал уже много всего.. нигде не нашел.. Укажите ссылку пожалуйста..
Спасибо огромное. Уже замучался с этим вопросом
НПБ
Не требуется в помещениях с мокрыми процессами.
В украинском аналоге российского НПБ 110-03.
Если в ЦТП кроме машинных залов есть бытовые помещения, помещение оператора (диспетчера), склады сгораемых материалов, электрощитовые и т.п. - то сигнализацию делать надо.
Цитата(micconen @ 22.2.2008, 7:38) [snapback]224497[/snapback]
В украинском аналоге российского НПБ 110-03.
Если в ЦТП кроме машинных залов есть бытовые помещения, помещение оператора (диспетчера), склады сгораемых материалов, электрощитовые и т.п. - то сигнализацию делать надо.
...но только в указанных помещениях
Спасибо.
Не сразу но нашел.
Как правило ,все современные цтп - предусматривают работу без пост. обсл. персонала и разл. помещения не нужны.
Поэтому никаких сигнализаций как в пом. с мокрыми процессами.
С уважением, ВА
ржавый гвоздь
16.1.2009, 10:43
Где Вы всё это нашли? Причём здесь НПБ 110-03?
Цитата(ржавый гвоздь @ 16.1.2009, 10:43) [snapback]339598[/snapback]
Где Вы всё это нашли? Причём здесь НПБ 110-03?
а вы по какому документу определяете необходимость АПС для разных помещений (зданий)?
ржавый гвоздь
27.2.2009, 16:27
Цитата(Young @ 16.1.2009, 10:53) [snapback]339604[/snapback]
а вы по какому документу определяете необходимость АПС для разных помещений (зданий)?

Каких разных? Здесь, сказано про конкретные... № пункта в студию!
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.);
венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.