Подскажите, регламентируется ли расстояние между горизонтальными участками воздуховодов притока\вытяжки и дымоудаления?
ArFey
Уверен, что нет такой нормы. Только удобством и технологичностью монтажа. Если что и регламентируется, так это предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления. Аркадий.
ivan-l-ing
Да я тож во внутрянке только пункт про разделение видел.
Игорь
Расстояние должно позволять проводить контроль и повторную огнезащитную обработку поверхности противодымного воздуховода. жесткого расстояния нет

winch
Спасибо!
vikor
Были, однако, и сейчас можно пользоваться!
Справочник по специальным работам под ред. И.Г. Староверова "Монтаж вентиляционных систем",
глава 36 "Правила прокладки и монтажные положения вентиляционных систем". С уважением, Vikor.
zema
Вы знаете где тут на форуме я это встречал, к сожелению у себя не нашел, посмотрите в поисковике, точно было.
ArFey
К сожалению справочник, даже такой уважаемый, как под редакцией И.Г.Староверова, НИКОГДА не являлся документом, способным что-либо регламентировать! Это СПРАВОЧНИК! Аркадий
Странная Белка
Есть монтажный СНиП 3.05.01-85, но там указаны толь расстояния между креплениями воздуховодов. Меня в проектном институте учили оставлять по 50-100 мм для удобства монтажа.
Таль
ПОСОБИЕ к СНИП 3.05.01-85 приложение 1
прикрепляю ниже 1,5Мбт заархивированный ворд
Mrs_Smith
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Skaramush
Не советую. Верхний левый недоступен ни для замеров, ни для контроля, ни для (тьфу-тьфу) ремонта. от слова "совсем".
Mrs_Smith
Так и знала, что не выйдет у меня ничего( Спасибо!
Jess28283
Цитата(Mrs_Smith @ 21.7.2015, 15:44) *
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ).

Здесь стоило бы ДУ поместить в левый верхний угол, а общеобменку спустить под ДУ. Тогда ко всем доступ обеспечивается.