Утилизация сточных вод
Доброго дня всем! Помогите советом как утилизировать сточные воды (13 тыс. м3/год) от котельной при заводе ЖБИ. Пруд-испаритель, изначально запрошенный заказчиком, не удовлетворяет последнего по габаритам, возможно надо применить оборотную систему. Стоки от ХВО ( после регенерации фильтров) и продувки котлов - по-видимому солесодержащие (справки о составе сточных вод нет). Вопрос-как их очистить, чтобы повторно использовать для технологических целей при производстве ЖБИ - пропарка ЖБК, приготовление бетона???
andrey R
22.3.2008, 12:25
Ионный обмен, осмос, выпаривание или захоронение хвостов...
А что проще, дешевле и требует меньших эксплуатационных затрат?
andrey R
23.3.2008, 11:19
Проще и дешевле лить в канажку без очистки и платить штрафы
Все дело в том, что канажки нет (есть выгреб), штрафы платить не хочется, а мне надо что-то делать - предложить заказчику варианты с экономическим обоснованием...
andrey R
23.3.2008, 12:46
Чтобы предлагать варианты, нужно знать конкретику. 13 тысяч кубов в год в выгреб не загонишь. Для решения вопроса о возможности повторного использования стока, нужно знать его состав и требования к воде от технологов основного производства. Для начала озадачьте зака этими вещами. Без ничего сложно проектировать, согласитесь
да что за бредятина...
завод ЖБИ - с выгребом. завод хочет испаритель, но не согласен его иметь - он большой, поэтому, вероятно, нужна оборотка...
что, водоснабжение - есть, а канализации, в которую можно скинуть 50 кубов воды в сутки, нет? БРЕД!!!
кому-то предложили что-то сделать, но не дали ничего по воде, и этот кто-то не знает, а что вообще можно сделать... но нужно экономически обосновать что-то...
есть экономически оправданный вариант: биотуалет на завод и галоперидол всем взыскующим... и тому, кто хочет пруд, и тому, кто сказал про выгреб, и тому, кто обратился к автору темы...
andrey R
23.3.2008, 14:20
Экий Вы нонче не добрый, коллега BUFF
Цитата(BUFF @ 23.3.2008, 13:16) [snapback]233874[/snapback]
да что за бредятина...
завод ЖБИ - с выгребом.
+++ :)Согласен на все 100%.
Не может быть завод ЖБИ без канализации. Его бы просто не приняла бы госкомиссия. Разве что завод в диких степях Монголии. А 2 м3/ч без органики сбросить в канализацию.... Если после промывки фильтров - через отстойник, продувка паровых котлов - не так там много и солей - там вода уже после подготовки. И концентрация солей продувки в пасспорте котла.
Вообщем задача Ваша упрощается - не пропустить шлам из фильтров и осадки продувки в канализацию с помощью отстойника.
В конце концов, не хотите сбрасывать, после отстоя можно добавлять в бетон, если технологи не против и если при регенерации фильтров нет опасных для человека и вредных для бетона и арматуры веществ.
andrey R
23.3.2008, 15:01
Там по-любому солей больше разрешённой концентрации для сброса в канализацию. Надо баланс по заводу смотреть. Там и других промстоков хватает.
Если посмотреть сколько загрязнённого эмульсолом конденсата от пропарки они сбрасывают (в принципе, столько же сколько тн пара производит котельная). Конденсат от пропарки, как правило, не пригоден для повторного использования в качестве питательной воды котлов. А ещё стоки техн.воды от промывки форм и т.д.
То эти 2м3/ч будет около 5% всех сбросов
andrey R
23.3.2008, 16:28
Эти проблемы наверное другому "специалисту" поручили решать
К сожалению, это не бредятина, а российская действительность. Речь, разумеется, не идет о полностью бессточном цикле, но использовать воды ХВО и продувок наверное можно.
А с заказчиком конечно встречусь. Завтра же.
Сантехник
23.3.2008, 17:52
Господа вовсе не такие злые и умные как прикидываются. Просто минимум однажды в жизни получили хорошее задание от технологов. Я не считаю себя дурнее от того что не знаю подобных нюансов. Производств много а мы по другой части. В каждой теме говорится о необходимости получения ТУ на сброс. И это опять таки скорее от заказчика а не от вкшника. Короче ищите технолога получите от него чего когда и куда сбрасывается. А уж потом думайте разбавлять или так зарыть.
Сантехник
23.3.2008, 17:57
Опа попал впросак - клиент знает о педмете не менее моего, поглядите что там у вас с присоединенными изображениями
У Вас не прошли внешние ссылки. Засейфуйте не как DWG, а как GIF (только Safe as под другим именем, а не просто Safe -тогда потеряете свою работу) и GIF файл присоединяйте
Прилагаю балансовую схему водопользования: в верхнем левом углу - "приготовление бетона - 1430" и "пропарка ЖБК - 6492".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.