Всем здравствуйте. Первый раз проектирую котельную на жидком топливе. Согласно СНиП II-35-76 п. 11.52 "Для котельных, работающих на легком нефтяном топливе, на топливопроводах следует предусматривать:
отключающее устройство с изолирующим фланцем и быстродействующим запорным клапаном с электроприводом на вводе топлива в котельную". Подскажите, в каких случаях этот клапан должен сработать?
Ilich79
В аварийных ситуациях, а именно:
1) Сигнал пожар с пожарной панели
2) сигнал с датчика загазованности (СО)
3) ну и при выключенной котельной

Клапан ставится нормально закрытый с ручным взводом (бывает с компрессором), при пропадании напряжения с клапана он переходит в отсечное положение и дистанционно не взводится.
olg2004
а чего сейчас приборы конроля пламени не ставят?
Ilich79
Ну дык извещатель открытого пламени на шлейф пожарный...
Или есть еще что-то? Я сказал что реально ставиться на газовую котельную... ИМХО на жидком топливе тожесамое должно быть... может плюс еще что-то, спецы подправят smile.gif
Юрец_НСК
Цитата(Ram132 @ 26.3.2008, 16:11) [snapback]234959[/snapback]
Всем здравствуйте. Первый раз проектирую котельную на жидком топливе. Согласно СНиП II-35-76 п. 11.52 "Для котельных, работающих на легком нефтяном топливе, на топливопроводах следует предусматривать:
отключающее устройство с изолирующим фланцем и быстродействующим запорным клапаном с электроприводом на вводе топлива в котельную". Подскажите, в каких случаях этот клапан должен сработать?


В том же снипе и написано когда он должен сработаь :
15.6. Для водогрейных котлов при сжигании газообразного или жидкого топлива следует
предусматривать устройства, автоматически прекращающие подачу топлива к горелкам при:
а) повышении или понижении давления газообразного топлива перед горелками;
б) понижении давления жидкого топлива перед горелками, кроме котлов, оборудованных
ротационными горелками;
в) понижении давления воздуха перед горелками для котлов, оборудованных горелками с
принудительной подачей воздуха;
г) уменьшении разрежения в топке;
д) погасании факелов горелок, отключение которых при работе котла не допускается:
е) повышении температуры воды на выходе из котла;
ж) повышении или понижении давления воды на выходе из котла;
з) неисправности цепей защиты, включая исчезновение напряжения, только для котельных
второй категории.
Примечание. Для котлов с температурой воды 115° С и ниже при понижении давления воды за котлом
и уменьшении воды через котел автоматическое прекращение подачи топлива к горелкам не
предусматривается.

smile.gif читайте внимательно снип там все прописано smile.gif

Цитата(olg2004 @ 26.3.2008, 18:39) [snapback]235048[/snapback]
а чего сейчас приборы конроля пламени не ставят?


Вы имеете ввиду контроль пламени горелки?
Так сейчас обычно заказывают горелки где эти функции осуществляет автоматика горелки smile.gif
Ilich79
Цитата(Юрец_НСК @ 27.3.2008, 14:19) [snapback]235390[/snapback]
е) повышении температуры воды на выходе из котла;


ыыы smile.gif прикольный снип smile.gif тоесть когда котел начинает греть воду - топливо перекрывается smile.gif
снип противоречит функциям нормируемого объекта smile.gif

З.Ы. я не котельщик, просто пункт понравился. тапками не бить rolleyes.gif
Muta
Пожалуйста, не путайте защиту непосредственно котельного агрегата, при возникновении аварийных ситуаций, и защиту, скажем так, просто "котельной". В Украине эти параметры регулируются - СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования;
- ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних казанів;
- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України,
Прошу прощения - не знаю названия российских аналогов но вних тоже самое...
Общий клапан в котельной нужен в случае загазованности ну и пожара.
zeman
Какой загазованности? Внимательно прочитайте название темы.
vladun
Цитата
Какой загазованности?

чем угарный газ не загазованность ?
tiptop
Цитата(Ilich79 @ 26.3.2008, 16:10) [snapback]235032[/snapback]
при пропадании напряжения с клапана он переходит в отсечное положение и дистанционно не взводится.

А кто-нибудь видел, где написано, что после пропадания электропитания котельной и последующего появления она не должна автоматически запускаться ? huh.gif
Slavik
Цитата(tiptop @ 1.4.2008, 21:12) [snapback]237444[/snapback]
А кто-нибудь видел, где написано, что после пропадания электропитания котельной и последующего появления она не должна автоматически запускаться ? huh.gif

Котёл вообще должен запускаться ТОЛЬКО В ПРИСУТСТВИИ ПЕРСОНАЛА, в любом случае. По одним из правил, которым конкретно - напишу завтра, если не забуду. Дебилизм, конечно, полный, но такие правила есть.
Юрец_НСК
Цитата(Ilich79 @ 28.3.2008, 13:19) [snapback]235684[/snapback]
ыыы smile.gif прикольный снип smile.gif тоесть когда котел начинает греть воду - топливо перекрывается smile.gif
снип противоречит функциям нормируемого объекта smile.gif

З.Ы. я не котельщик, просто пункт понравился. тапками не бить rolleyes.gif



Это были описаны аварийные ситуации, и это надо понимать smile.gif хоть вы и не котельщик smile.gif
тапками Бить не будем smile.gif
Юрец_НСК
Цитата(Muta @ 1.4.2008, 3:10) [snapback]237047[/snapback]
Пожалуйста, не путайте защиту непосредственно котельного агрегата, при возникновении аварийных ситуаций, и защиту, скажем так, просто "котельной". В Украине эти параметры регулируются - СНиП II-35-76 Котельные установки. Нормы проектирования;
- ДНАОП 0.00-1.08-94 Правила будови і безпечної експлуатації парових і водогрійних казанів;
- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;
- ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України,
Прошу прощения - не знаю названия российских аналогов но вних тоже самое...
Общий клапан в котельной нужен в случае загазованности ну и пожара.



Ну в общем то наверно да smile.gif
Хотя бывают котельные и с одним котельным агрегатом smile.gif
Юрец_НСК
Цитата(tiptop @ 1.4.2008, 22:12) [snapback]237444[/snapback]
А кто-нибудь видел, где написано, что после пропадания электропитания котельной и последующего появления она не должна автоматически запускаться ? huh.gif


Да, все в том же СНиПе, п. 15.17

Пропадание электропитания оносится к аварийному останову котельной.

15.17. ...
Автоматическое регулирование котельных, работающих без постоянного обслуживающего
персонала, должно предусматривать автоматическую работу основного и вспомогательного
оборудования котельной в зависимости от заданных параметров работы и с учетом
автоматизации теплопотребляющих установок. Запуск котлов при аварийном их отключении
должен производиться после устранения неисправностей вручную.


tiptop
Цитата(Юрец_НСК @ 3.4.2008, 8:23) [snapback]238099[/snapback]
Пропадание электропитания оносится к аварийному останову котельной.

А это в каком пункте ?
При чём здесь авария ? В соответствии с законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов,
авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
А если пропадание электричества не опасно ни для оборудования, ни для персонала... huh.gif
Юрец_НСК
Цитата(tiptop @ 4.4.2008, 0:16) [snapback]238501[/snapback]
А это в каком пункте ?
При чём здесь авария ? В соответствии с законом о промышленной безопасности опасных производственных объектов,
авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.
А если пропадание электричества не опасно ни для оборудования, ни для персонала... huh.gif



А кто сказал что не опасно??? smile.gif
А если у вас котельная остановится в -50°С на улице и не возникнет ли опасности заморозить теплосети?
А как же питание цепей защиты оборудования???
Да же в снипе написано в разделе защиты оборудования прекращать подачу топлива к горелкам при пропадании напряжения.

ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПАРОВЫХ И
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
ПБ 10-574-03

9.4. Аварийная остановка котла
9.4.1. Котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или
персоналом в случаях, предусмотренных инструкцией, и в частности в случаях:
а) обнаружения неисправности предохранительного клапана;
б) если давление в барабане котла поднялось выше разрешенного на 10% и продолжает
расти;
в) снижения уровня воды ниже низшего допустимого уровня;
г) повышения уровня воды выше высшего допустимого уровня;
д) прекращения действия всех питательных насосов;
е) прекращения действия всех указателей уровня воды прямого действия;
ж) если в основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, пароводоперепускных и
водоопускных трубах, паровых и питательных трубопроводах, жаровой трубе, огневой коробке,
кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, арматуре) будут обнаружены трещины,
выпучины, пропуски в их сварных швах, обрыв анкерного болта или связи;
з) недопустимого повышения или понижения давления в тракте прямоточного котла до
встроенных задвижек;
и) погасания факелов в топке при камерном сжигании топлива;
к) снижения расхода воды через водогрейный котел ниже минимально допустимого
значения;
л) снижения давления воды в тракте водогрейного котла ниже допустимого;
м) повышения температуры воды на выходе из водогрейного котла до значения на 20°С ниже
температуры насыщения, соответствующей рабочему давлению воды в выходном коллекторе
котла;
н) неисправности автоматики безопасности или аварийной сигнализации, включая
исчезновение напряжения на этих устройствах;
о) возникновения в котельной пожара, угрожающего обслуживающему персоналу или котлу.
9.4.2. Порядок аварийной остановки котла должен быть указан в инструкции. Причины
аварийной остановки котла должны быть записаны в сменном журнале.
9.4.3. Аварийная остановка котлов на тепловых электростанциях должна осуществляться в
соответствии с требованиями НД, утвержденной в отрасли электроэнергетики.