Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымовые люки
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Валерон
Подскажите, пожалуйста, где можно узнать технические данные и фирмы-производители дымовых люков для систем дымоудаления helpsmilie.gif . То есть сведения о дым.люках, размещающихся в конструкции кровли.
denis777
http://www.coltinfo.at или http://www.mercor.ru
Vano
Цитата(Валерон @ 31.3.2008, 16:59) [snapback]236860[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, где можно узнать технические данные и фирмы-производители дымовых люков для систем дымоудаления helpsmilie.gif . То есть сведения о дым.люках, размещающихся в конструкции кровли.

Простите, а Вы на юге живете наверное?
Что у Вас со снеговой нагрузкой на люк? сколько для Вашей местности снеговая нагрузка?
Валерон
Цитата(denis777 @ 9.4.2008, 15:53) [snapback]240834[/snapback]


Большое спасибо clap.gif !!! Жаль, что только немного поздно...Сделали уже простую трубу на кровле.

Простите, а Вы на юге живете наверное?
Что у Вас со снеговой нагрузкой на люк? сколько для Вашей местности снеговая нагрузка?

Я в Москве. А здание в Калининграде строится.

Подкажите, пожалуйста, а если система ДУ одна на несколько одинаковых этажей, то вентилятор подбирается по сумме расходов или по расходу на ОДИН этаж helpsmilie.gif ?
ex_promt
на один этаж. Это уже обсуждалось недавно. Применительно к системам ДУ есть понятие: вертикально развитые системы.
Валерон
Цитата(ex_promt @ 21.4.2008, 16:48) [snapback]245652[/snapback]
на один этаж. Это уже обсуждалось недавно. Применительно к системам ДУ есть понятие: вертикально развитые системы.


Огромное спасибо smile.gif ! Теперь буду знать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.