Не подскажите производителя (желательно отечественного).
Требуется регулятор давления "после себя"
Kv = 8-12,5
регулируемый диапазон - 3-12 атм.
Температура перемещаемой жидкости до 130 град.
Спасибо.

Danfoss, Немен - слишком дороги.

Спасибо.
tiptop
Украинские, до 1 МПа на выходе - kiarm
gilepp
http://tcontrol.df.ru/
Guest
Не поведитесь все таки на дешевизну по регуляторам Аркон реально при большом перепаде на клапане залипают
Арматурщик
Цитата(orfey @ 21.12.2005, 15:57) *
Не подскажите производителя (желательно отечественного).
Требуется регулятор давления "после себя"
Kv = 8-12,5
регулируемый диапазон - 3-12 атм.
Температура перемещаемой жидкости до 130 град.
Спасибо.

Danfoss, Немен - слишком дороги.

Спасибо.


Немен никогда не был производителем. Это торговая организация.

Могу посоветовать белорусский завод Этонмаш:
//////////////////////////////////
или чешские регуляторы RD102 и RD103:
//////////////////////////////////////////
ruben
киарм - не советую. технка ненадёжная
@lex-26
Цитата
Danfoss - слишком дороги.
это оправдано поверьте
скупой платит дважды
Vict
господа, а вы случаем не заметили шо теме уже пять лет, и ваши советы автору как мертвому припарка... biggrin.gif
ruben
Цитата(Vict @ 17.12.2010, 11:14) *
господа, а вы случаем не заметили шо теме уже пять лет, и ваши советы автору как мертвому припарка... biggrin.gif


И тем не менее. Новичкам применяющим регуляторы меньше придётся набивать шишек. Действительно Данфосс работает без нареканий и проблем, вроде и к LDM (RD102 и RD103) тоже пока вопросов не возникало.
tolant
Арматурщик жжет!!!
smile.gif.
испытатель
А вообще-то, самый дешевый вариант шайба или регулирующий кран. Если на вводе давление (внешнее давление) упадет ниже нормы, никакой регулятор прямого действия обратку "не вытянет". Регуляторы прямого действия реагируют п"правильно" только на изменение сопротивления у потребителя. Если требование к поддержанию давления критично, я бы поставил насос на подаче с частотником и по давлению в нужной точке "вытягивал". Если речь идет о защите от превышения, то однозначно нужно развязывать контуры через теплообменник. Тут регуляторы не помощники.
испытатель
Немного поясняю эскизом предложение с насосом. По моим прикидкам это даже дешевле регулятора прямого действия.