Цитата(Валерон @ 22.4.2008, 16:34) [snapback]246054[/snapback]
Не совсем понятно объяснено...А откуда тогда будет поступать воздух, если в течении длительного времени будет работать вытяжка ДУ?
Что нужно тогда дополнительно разрабатывать в здании??? Автоматическое открытие окон что-ли..?
А если архитектор не знает и ГАП тоже не разбирается полностью, то может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)?
Архитектору по барабану (и уж тем более ГАПу), будет проектировщик ОВ предусматривать защиту от дыма или нет. Отвечать придётся последнему, пусть и решает.
Цитата
может инженер ОВ сам назначить листницу с окнами на 4 этажа незадымляемой Н2(т.е. с подпором воздуха в нее)?
Может. Наличие окон не переводит автоматически ЛК в категорию Л1.
Более того, ЛК типа Н2 может иметь неоткрывающиеся окна.
Обязательное условие определения ЛК типов Н1...Н3: ЛК должна удовлетворять требованиям СНиП 21-01-97, как путь и выход эвакуации.