Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Понижение давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
АлекSandr
Всем привет!
Проблема: пожарные насосы на объекте дают 12 очков в спринклерную систему, а нужно не более 6-ти. Предлагал гл.инженеру установить понижающие редукторы RAF60, а он предлагает поставить на насосы частотные регуляторы, которые должны работать по давлению.
Вопрос 1. Что лучше и проще - регуляторы или частотники?
Вопрос 2. Как пожарники относятся к установке этого оборудования и нужно ли это согласовывать, проектировать и т.д.?
Насосник
Есть еще минимум два варианта
1. Подрезка рабочих колес существующих насосов
2. Замена насосов на оборудование с нужными параметрами.
Young
и еще один вариант - регулировка с помощью задвижки (задвижек).
micconen
Задвижки не должны использоваться для регулировки потока. См. паспорта на задвижки. Затворы могут быть реуляторами.
Young
пардон, тогда не задвижками, а запорнорегулирующей арматурой. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.