Полная версия этой страницы:
Понижение давления
АлекSandr
6.6.2008, 16:51
Всем привет!
Проблема: пожарные насосы на объекте дают 12 очков в спринклерную систему, а нужно не более 6-ти. Предлагал гл.инженеру установить понижающие редукторы RAF60, а он предлагает поставить на насосы частотные регуляторы, которые должны работать по давлению.
Вопрос 1. Что лучше и проще - регуляторы или частотники?
Вопрос 2. Как пожарники относятся к установке этого оборудования и нужно ли это согласовывать, проектировать и т.д.?
Есть еще минимум два варианта
1. Подрезка рабочих колес существующих насосов
2. Замена насосов на оборудование с нужными параметрами.
и еще один вариант - регулировка с помощью задвижки (задвижек).
Задвижки не должны использоваться для регулировки потока. См. паспорта на задвижки. Затворы могут быть реуляторами.
пардон, тогда не задвижками, а запорнорегулирующей арматурой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.