Цитата(Pasekov @ 28.6.2008, 0:26) [snapback]266656[/snapback]
Продолжим...?
1. Это вопрос или утверждение?
Это коммент

До моего поста никто про KNX/EIB не упоминал.
Цитата(Pasekov @ 28.6.2008, 0:26) [snapback]266656[/snapback]
3. Вот до сути разбора добрались... Как понимать сигнал "Авария"? Авария вентилятора есть, авария насоса есть, какая еще нужна? Лампочку всегда есть чем включить, вот только не пойму, зачем KNX/EIB и лампочка?
Назначение индикатора аварии - привлечь внимание к щиту установки, в которой возникла нештатная ситуация.
Нужен общий сигнал аварии. Сработал защитный термостат, понизилась температура обратки, не сработал диф.манометр вентилятора и т.д. - на дверце щита включается лампа "Авария". Какая авария случилась - смотри на дисплее Лого, установленного внутри щита. Если в непосредственной близости от установки есть операторская панель со светодиодом, от лампы "Авария" на щите можно отказаться.
Ну, а KNX/EIB - это опция. Должна быть возможность увидеть аварию
даже если отсутствует KNX/EIB, либо сломался/недоступен диспетчерский компьютер.
Цитата(Pasekov @ 28.6.2008, 0:26) [snapback]266656[/snapback]
4. Можно и хотелось бы, но тогда как это "ручной режим" для установки?
5. Если есть KNX/EIB, то можно предположить, что датчик температуры наружного воздуха подразумевается...
А даже если нет, может и не надо для такой простой приточки?
4. Возможно, ключ "Ручной режим" вообще не нужен, если в контроллере предусмотреть запароленный режим "Наладка". В этом режиме можно управлять исполнительными устройствами по своему усмотрению. Независимо от алгоритма.
Впрочем, запускать установку дистанционно или по таймеру в этом режиме я бы не рискнул. Пусть запускается, если включен "Ручной режим"
5. Считаю, что режим Зима/Лето необходим. Датчик температуры наружного воздуха нужен.
Летом, температура обратки не контролируется. Установка должна запуститься, даже если температура воды в трубах 10 градусов Цельсия.
Зимой осуществляется контроль температуры обратного теплоносителя. Если перед пуском вентилятора, не удалось довести температуру обратки, к примеру до 40 градусов, - установка не запускается. При запущенной установке, осуществляется контроль минимально-допустимой температуры обратки.