Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Глюк 3-х клавишного тритона с термостатом!!!!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
OMORION
3-х клавишный тритон (АББ) вместо текущей температуры, периодически выдает значение уставки. Причем все 3-х клавишные тритоны (на объекте около 10 штук), так что вряд ли это дефект конкретного выключателя.5-ти клавишный таким глюками не страдают. Пробовали менять аппликацию - не помогает. Кто сталкивался с такими проблемами?
Pasekov
Цитата(OMORION @ 1.7.2008, 23:15) [snapback]267604[/snapback]
...вряд ли это дефект конкретного выключателя.
Пробовали менять аппликацию - не помогает. ... с такими проблемами?

Предполагаю, что все варианты "по лечению" доступные в ETS и в самой технологии KNX Вы перепробывали...
Перезалив, reset, сброс питания и т.д.
Похоже путь один - менять выключатели. Оно Вам надо лезть внутрь?
На моей (пусть и ограниченной) памяти такого не было. Глюки с оборудованием(с партией) бывают...
OMORION
Да, Владимир, все разумные варианты испробованы, дальше только танцы с бубном......
Скорее всего придеться менять!!!! sad.gif
Konstantin_X
А что на эту тему говорит Вадим Ежов?
OMORION
Написали рекламацию на АББ!!! Ответ положительный - глюк имеет место быть, готовят новую версию библиотеки!!! А пока не применяйте трехклавишные тритоны с термостатом для управления климатом! (Хотя тритоны это уже антидизайн и прошлый век, ИМХО).
Konstantin_X
Цитата
Хотя тритоны это уже антидизайн и прошлый век


Весьма спорное суждение.
ANTim
У нас тоже есть на объектах трехклавишные тритоны. Это проблема конкретной партии? и когда будет обновление?
OMORION
Глюк проявляется из разных партий!
Busch Jaeger - пока ничего не исправил, бодание продолжается, а клиенты ноют!
В главных помещениях заменили на 5-ти клавишные (за свой счет thumbdown.gif )!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.