artemartem
торговый центр, 5 этажей (пожарных отсеков), общая венткамера. Открывая СНИП п. 7.3.3 - читаю, "общие приемные устройства наружного воздуха не допускается проектировать для любых систем, обслуживающих разные пожарные отсеки" , как я понимаю пожарный отсек - как ни крути это не более 3000 кв. м. для торгового центра, открываю проекты сильных мира сего, вижу что делают общую воздухозаборную шахту и из одной венткамеры поползли воздуховоды на все этажи и пожарные отсеки. И проекты проходят все согласования и все такое, и объекты работают. Кто может подскажите в чем тут хитрость.
Wiz
Хитрость в том,что скорее всего вы не прально для себя трактуете поняние "пожарный отсек".
В один пожарный отсек может входить несколько этажей как надземных так и подземных и площадь этажа также может варьироваться. А определяется это ,например, для общественных зданий по СНиП 2.08.02-89 по табл. 1 в зависимости от степени огнестойкости зданий. Поэтому в том варианте, что вы видели вполне возможно все этажи входили в один пожарный отсек.
Странная Белка
3000 м2 - это из расчета дымоудаления. На пожарные отсеки здание делят архитекторы, отсеки отделяются противопожарными стенами - брандмауэрами. Проконсультируйтесь у архитекторов, сколько у них отсеков, а потом ткните им в нос снип 41-01-2003 и спросите, почему венткамера одна. Пожарники сразу прицепятся.
artemartem
Цитата(Wiz @ 10.7.2008, 12:14) [snapback]270537[/snapback]
Хитрость в том,что скорее всего вы не прально для себя трактуете поняние "пожарный отсек".
В один пожарный отсек может входить несколько этажей как надземных так и подземных и площадь этажа также может варьироваться. А определяется это ,например, для общественных зданий по СНиП 2.08.02-89 по табл. 1 в зависимости от степени огнестойкости зданий. Поэтому в том варианте, что вы видели вполне возможно все этажи входили в один пожарный отсек.

ну в общем я смотрю подобные проекты торговых центров. у меня этаж почти 3 тыс. кв.м. - получается что степень огнестойкости "2", до 4000 кв.м. В итоге могу или не могу сделать один воздухохабор ?!

Цитата(Странная Белка @ 10.7.2008, 12:14) [snapback]270538[/snapback]
3000 м2 - это из расчета дымоудаления. На пожарные отсеки здание делят архитекторы, отсеки отделяются противопожарными стенами - брандмауэрами. Проконсультируйтесь у архитекторов, сколько у них отсеков, а потом ткните им в нос снип 41-01-2003 и спросите, почему венткамера одна. Пожарники сразу прицепятся.

я верю, и от души рад что у вас даже архитекторов можно найти, но в моем случае, архитектурную часть делали студенты, как шабашку , так что найти их мне достаточно сложно, если не сказать не возможо. Так что венткамеру я вообще еле выбил, её просто не было.
Странная Белка
я рада, что вы рады.
Wiz
Цитата
получается что степень огнестойкости "2",


Не совсем так, степень огнестойкости определяется в ТЗ на проектирование вообще объекта, а уж от нее определяется все остальное, а также и разделение на пожарные отсеки. Так что ищите какие-нить концы.