Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
lordkoly
Здравствуйте! Подскажите где написано что при совмещнной системе хоз.питьевого и противопожарного водопровода при пожаре должны отключатся хоз.питьевые насосы и воду на пожар и хоз. питье давать пожарные. И еще вопросик, когда лучше принимать совмещенную систему а когда раздельную. Заранее спсибо.
БДИ
При работе пожарных насосов в объединённом водопроводе хоз-питьевые насосы просто не смогут работать по опредилению. И, собственно, зачем им работать-то? biggrin.gif А по выбору типа схемы водоснабжения - эт всё зависит от конкретных обстоятельств, а их, как правило, бывает много smile.gif
lordkoly
Ну я понимаю что у хоз. питьевых напор меньше и в моем случае расход меньше и они работать не должны во время пожара, но все же где прописано не помню, нужно показать пункт в нормативе.
Михаил I
нигде такого не написано
БДИ
Цитата(Михаил I @ 28.7.2008, 11:21) [snapback]276040[/snapback]
нигде такого не написано

Наверное в том же "нормативном документе" сказано, что фонари не должны светить днём laugh.gif
lordkoly
У меня тогда уточнение, указано где-то что, при совмещенном водопроводе хоз. и противопожарным, можно ставить одну установку, например с 3-мя насосами(1 работает на хоз. водоснабжение, 1 подключается при пожаре, а 1 резервный). Пришел заказчик и желает для экономии так сделать, я говорю что так нельзя, он говорит где написано. Помогите.
lordkoly
Спасибо, написал в теме, хотя не совсем о том речь.
Михаил I
Заказчик прав, так можно.
Vict
Цитата(lordkoly @ 29.7.2008, 11:12) [snapback]276544[/snapback]
хотя не совсем о том речь.
ссылку я дал, для того что бы сначала оттолкнулись от ТУ, а потом уже инженерные расчеты...
lordkoly
По ТУ мин. напор 10 м, на хоз. надо 23,8м. расход 8,96м.куб/час на пож. 29,05м. расход 9,36м.куб/час.
Vict
Остается повторить Михаила - могно...
Лизок
1) подбираем насосную установку по противопожарным данным, и если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. , то насосная установка вполне подходит, а у водоразборных приборов, можно расчитать и поставить диафрагмы-снижающие избыточный напор. 2) Подобрать насосную установку по пораметрам на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ).
Vict
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 12:05) [snapback]276580[/snapback]
если расход у низкорасположенного прибора (СНиП) не привышает 45м.вод.ст. ,
biggrin.gif

Цитата
на хоз.питьевые нужды и добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара
blink.gif blink.gif
Juven
Vict
Тоже заметили? clap.gif
Лизок
Не вижу ничего тут удивительно, у меня просто такое ощущение что все просто перестали считать, а перерисовывают одну схем, которую кто-то когдато разработал
Juven
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 14:27) [snapback]276596[/snapback]
Не вижу ничего тут удивительно, у меня просто такое ощущение что все просто перестали считать, а перерисовывают одну схем, которую кто-то когдато разработал

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА rolleyes.gif
Vict
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 12:27) [snapback]276596[/snapback]
Не вижу ничего тут удивительно, у меня просто такое ощущение что все просто перестали считать,
а у меня ощущение что вы перестали читать, то что вы пишите smile.gif
Young
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 16:05) [snapback]276580[/snapback]
....добавить дополнительно небольшой насосик который будет докачивать воду на противопожарные нужды в случае пожара (в wilo? данный насос называется ПИЛОТ).


Как так? newconfus.gif Может жокей? Но он не для этого..
Vict
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 12:30) [snapback]276598[/snapback]
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ОНА РАБОТАЛА rolleyes.gif
..не поймут biggrin.gif
Juven
Цитата(Vict @ 29.7.2008, 14:51) [snapback]276610[/snapback]
а у меня ощущение что вы перестали читать, то что вы пишите smile.gif

Ну, замылился глаз у человека rolleyes.gif Будьте снисходительны!
Vict
Цитата(Juven @ 29.7.2008, 12:52) [snapback]276613[/snapback]
Будьте снисходительны!

Дык я только и улыбаюсь smile.gif
Juven
Цитата(Vict @ 29.7.2008, 14:55) [snapback]276615[/snapback]
Дык я только и улыбаюсь smile.gif

Хотя...что то и меня настораживает..... Такое чувство, что меня кидают, но не пойму где! ph34r.gif
Лизок
Конечно может всетаки на счет пилота я и ошибаюсь, но делала недавно проект ничего эспертиза не сказала, а объвязку если желаете посмотреть, где мы его применяли посмотрите диалог (Объединенный хоз.питьевой-противопож.водопровод) (что-то не получилось ссылку сделать, не знаю куда нажать) mellow.gif
Juven
Цитата(Лизок @ 29.7.2008, 15:09) [snapback]276632[/snapback]
ничего эспертиза не сказала

Ну, прям, как в сказке про золотую рыбку... bleh.gif
tatyana7
СНиП 2.04.01-85 п.7.2 насчет насосов