nizercat
Коллеги, в ночи осенила мысль! Температура притока +5 градусов (установка работает на паркинг).

По стандартному алгоритму работы автоматики защита колорифера по воздуху должна сработать при +5...+7, по обратной воде +7...+12.

Как защищать?
Расчетная температура теплоносителя +95...+70

1 Вариант
Исключить защиту по воздуху, оставить только по обратке (дешево, но рисково)

2 Вариант
Вариант 1 + перевод теплообменника на водно-гликолевую смесь (доп.оборудование, дороже, сложнее, зато надежно)



Кто какими способами пользуется, и как это работает???



Спасибо за ответы smile.gif
Wiz
А не проще поднять температуру притока до +12 ?
ivan-l-ing
Я не автоматчик и возможно заблуждаюсь, но к примеру поверхностные датчики типа риджиновского tg-a работают на диапазон температур, т.е. если обратка 70 зададим диапазон 70-55 ниже него защита и сработает, и насколько я понимаю от температуры воздуха в канале это мало зависит. Может я всё попутал...
nizercat
Цитата(Wiz @ 6.8.2008, 10:13) [snapback]279420[/snapback]
А не проще поднять температуру притока до +12 ?


Как вариант подойдет, заботит только вопрос запуска системы в автоматическом режиме. В процессеначального саморегулирования есть риск срабатывания все той-же хащиты по воздуху...
mik29
Мы работаем таким образом: уставку температуры на притоке устанавливаем на +8гр.С, чтобы защита не срабатывала. Перетапливаем немного, конечно, но этот перетоп составляет не более 3-5% для нашего климатического района.
По поводу саморегулирования... Завысьте тогда ещё уставку температуры. Если на притоке даже и +12гр.С будет на температуру в помещении это не сильно повлияет...
nizercat
Цитата(ivan-l-ing @ 6.8.2008, 10:14) [snapback]279421[/snapback]


Накладной (равно как и погружной датчик) контролирует температуру теплоносителя на выходе из калорифера, при достижении определенной температуры (допустим +12) контроллер начинает открывать подачу теплоносителя,если температура продолжает падать подача увеличивается. При достижении пределенной температуры (допустим +5) подача открыта на 100%. Если температура опустится ниже этой температуры, контроллер выдаст сигнал аварии, остановит вентиляторы,закроет заслонки, подача теплоносителя открыта на 100%.

Если,что не точно, спецы поправьте rolleyes.gif
mik29
Всё так. Но это защита от обмерзания калорифера по воде. Контроллер также обращает внимание на защиту по воздуху, и на некоторых кстати, можно установить защиту от обмерзания и на 0гр.С, а не +5гр.С).
nizercat
Цитата(mik29 @ 6.8.2008, 11:16) [snapback]279462[/snapback]
Всё так. Но это защита от обмерзания калорифера по воде. Контроллер также обращает внимание на защиту по воздуху, и на некоторых кстати, можно установить защиту от обмерзания и на 0гр.С, а не +5гр.С).


Защита по воздуху обычно делается термостатом с длинным капилляром, который монтируется на калорифере "зигзагом" (хотя видел и просто термостат в канале blink.gif ) . Поэтому собственно и предложил первый вариант (исключить данный вид защиты)

Понятно что можно поднять температуру притока, просто хочется сделать все так, как задумано в проекте и решить эту задачу малой кровью.

Если есть еще предложения, прошу smile.gif
ViS
если примененный контроллер позволяет - внести коррекцию показаний датчика приточного воздуха, добавить ему градусов 5-7 cool.gif пусть контроллер думает, что гонит 12, а по факту будет идти 5 rolleyes.gif Ну а термостат выставить на 1-2 градуса ph34r.gif
LordN
Цитата(cat @ 6.8.2008, 12:41) [snapback]279414[/snapback]
Как защищать?
Расчетная температура теплоносителя +95...+70

1 Вариант
Исключить защиту по воздуху, оставить только по обратке (дешево, но рисково)

2 Вариант
Вариант 1 + перевод теплообменника на водно-гликолевую смесь (доп.оборудование, дороже, сложнее, зато надежно)

Кто какими способами пользуется, и как это работает???
первый вариант - нельзя. разморозите все к чертям.
второй - да. но тоже есть свои минусы..
есть третий вариант - смесь по воздуху.
нужен обводной канал-байпас калорифера со смесительной камерой и два канала регулятора. первый держит за калорифером +20*С, второй управляет смесью и опускает до +5*С.
nizercat
LordN

Браво! clap.gif clap.gif clap.gif Вариант мною был откинут мной сразу, тк поставщик оборудования не производит таких вариаций.

Хотя это наверное самый правильный вариант.


ЗЫ: Респект и Уважуха wink.gif