Цитата(Роман99 @ 26.9.2008, 16:57) [snapback]296254[/snapback]
У меня такая же ситуация! Делаю проект ИТП с независимой системой подулючения. Учет тепла стоит на Т1 и Т2, а также продублирован на ГВС. Если подумать логически то установка счетчиков на ГВС бесмысленна, но ВКашник говорит мол в его снипе написано, что установка счетчиков необходима (причем в снипе ничего не написано про схему подключения)
А какое отношение ВКшник имеет к тепломеханике??
В снипе СНиП 2.04.01-85 кстати по учет тепла ничего не написано, кроме
1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование:
тепловых пунктов;
установок обработки горячей воды;
Примечания: 1. Приготовление горячей воды следует предусматривать на установках в соответствии с указаниями по проектированию тепловых пунктов и тепловых узлов.
А написано у него лишь что необходимо
11.1.* Для вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых зданий с системами холодного и горячего водоснабжения, а также только холодного водоснабжения следует предусматривать приборы измерения водопотребления - счетчики холодной и горячей воды, параметры которых должны соответствовать действующим стандартам.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.
Но это не УУТЭ.