Цитата(ggg__ggg @ 28.8.2008, 23:36) [snapback]286457[/snapback]
У многих контроллеров входы УНИВЕРСАЛЬНЫЕ и конфигуряться из программы. Так что, что 0-10В , что термосопротивление - Вы имеете примерно тоже. Неохота вдаваться в дискуссию - надо смотреть сам контроллер, что за схема входа, какая развязка входа. Тогда уж токовый вход 4-20 ма.
Работаю с контроллерами Carel. Универсальные входы конфигурируются программно. Это означает лишь то, что коммутация входных цепей осуществлятся не перемычками, а электронными ключами.
Датчик с выходом 4-20mA можно подключить к двум контроллерам с токовыми входами. Входы контроллеров соединяются последовательно, что потребует отдельного источника питания и включения ограничивающих стабилитронов параллельно каждому входу контроллера. Такая схема на форуме приводилась, но рекомендовать её использовать я бы не решился.
Активный датчик температуры с выходом 0-10 Вольт можно без проблем подключить к нескольким контроллерам, имеющим входы 0-10 Вольт. Входное сопротивление универсального входа, сконфигурированного для сигнала 0-10Вольт, у Карела примерно 10 кОм. Нагрузочная способность активного датчика - примерно 2 кОм.
ЗЫ: Вообще-то я не сторонник подключения одного датчика к нескольким контроллерам, но иногда приходится такое решение применять.