Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:59) [snapback]287543[/snapback]
В паспорте на вентсистему стоят калориферы на 85 кВт и параметры теплоносителя 95-70.Неужели не хватит 60 кВт,чтобы нагреть воду с 50 градусов до 90?
При температуре 95-70, циркуляция через калорифер 80 кВт около 2,8 м3/ч
Если Вы хотите поднять температуру воды (не воздуха) с 50* до 90*С, т.е. на 40*С Вам понадобится
Q=1,163*G*dT=1,163*2,8*40=130 кВт
Всё потому, что dT расчётная (95-70) 25*, а у вас получается 40*С
Вобщем, себе дороже работать вместо ТЭЦ