Здравствуйте,коллеги.Помогите решить проблему.Есть административное здание с принудительной приточной вентиляцией.И парадокс:калориферная секция теплоснабжения присоединена к обратке системы отопления!Люди жалуются,что тепла не хватает - мерзнут.Ставить в систему электрические подогреватели в качестве доводчиков не хотят - пыль,мол,воспламениться может.Предлагают использовать в качестве догрева воды электрический котел (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и закольцевать.Вопрос:возможно ли так сделать?Если да,то как грамотно обвязать?
jota
Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:01) [snapback]287528[/snapback]
Здравствуйте,коллеги.Помогите решить проблему.Есть административное здание с принудительной приточной вентиляцией.Ставить в систему электрические подогреватели в качестве доводчиков не хотят - пыль,мол,воспламениться может.

Это что, настолько пыльный воздух подаёте для дыхания, что может воспламениться? blink.gif
А почему доводчики, а не электрокалорифер после камеры......?
А что, на обратке калорифер зимой не прихватывает?
А вообще, о каком количестве воздуха идёт речь?
Захарыч
Цитата(jota @ 1.9.2008, 21:14) [snapback]287529[/snapback]
Это что, настолько пыльный воздух подаёте для дыхания, что может воспламениться? blink.gif
А почему доводчики, а не электрокалорифер после камеры......?
А что, на обратке калорифер зимой не прихватывает?
А вообще, о каком количестве воздуха идёт речь?

Воздух подается чистый - фильтры EU-3 стоят.
Насчет замерзания калорифера зимой - незнаю.
Воздуха подается 4820 каждой установкой,а всего их три
KipGip
Обычно врезают на вводе в здания до отопления и прочих узлов, если теплоноситель из тепловой сети. Предложите рекуператор, и тепло сэкономит и проблему решит.
Захарыч
Цитата(KipGip @ 1.9.2008, 21:32) [snapback]287534[/snapback]
Обычно врезают на вводе в здания до отопления и прочих узлов, если теплоноситель из тепловой сети. Предложите рекуператор, и тепло сэкономит и проблему решит.

Уперся заказчик.В венткамере очень тесно - три приточки одна на другой стоят.Не хотят переделывать.Подавай им электрический котел для подогрева воды,да еще и контур "калорифер-котел" надо замкнуть.Как быть?
jota
Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:22) [snapback]287533[/snapback]
Воздуха подается 4820 каждой установкой,а всего их три

Вам на каждую установку нужна мощность для нагрева от -28 до 18*С не менее 80 кВт. Если 3 установки - 240 кВт.
Так что эл котёл 60 кВт не спасёт.....Странно, что зимой не замёрзли калориферы...ну всё впереди.......
Ещё есть время до морозов переключить с обратки на подачу и из теплового узла
KipGip
Богатый Ваш заказчик. Обычно люди экономить хотят деньги считают, а тут такое.
Захарыч
Цитата(jota @ 1.9.2008, 21:44) [snapback]287537[/snapback]
Вам на каждую установку нужна мощность для нагрева от -28 до 18*С не менее 80 кВт. Если 3 установки - 240 кВт.
Так что эл котёл 60 кВт не спасёт.....Странно, что зимой не замёрзли калориферы...ну всё впереди.......
Ещё есть время до морозов переключить с обратки на подачу и из теплового узла

В паспорте на вентсистему стоят калориферы на 85 кВт и параметры теплоносителя 95-70.Неужели не хватит 60 кВт,чтобы нагреть воду с 50 градусов до 90?
jota
Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:59) [snapback]287543[/snapback]
В паспорте на вентсистему стоят калориферы на 85 кВт и параметры теплоносителя 95-70.Неужели не хватит 60 кВт,чтобы нагреть воду с 50 градусов до 90?

При температуре 95-70, циркуляция через калорифер 80 кВт около 2,8 м3/ч
Если Вы хотите поднять температуру воды (не воздуха) с 50* до 90*С, т.е. на 40*С Вам понадобится
Q=1,163*G*dT=1,163*2,8*40=130 кВт
Всё потому, что dT расчётная (95-70) 25*, а у вас получается 40*С
Вобщем, себе дороже работать вместо ТЭЦ
Захарыч
Благодарю за исчерпывающие ответы!
Kult_Ra
Здесь неясность маленькая (только для меня!)- сколько ж воды гоняется при подключении к обратной. Какой там перепад получался. smile.gif
Потом надо этому количеству воды отдать обещанные дополнительные (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и прикинуть, что станет с выходной температурой воздуха.

Я бы проделал такую операцию. В зависимости от полученных цифр искать потом варианты решения, если не получится желаемое Заком.
KipGip
Я согласен. Можно так q=0,812 л/с (предполагаемый расход воды), dТ=40C (разность температур), Q=(0,812*3600*40)/0,86=136000 Вт
Захарыч
Цитата(Kult_Ra @ 1.9.2008, 22:53) [snapback]287558[/snapback]
Здесь неясность маленькая (только для меня!)- сколько ж воды гоняется при подключении к обратной. Какой там перепад получался. smile.gif
Потом надо этому количеству воды отдать обещанные дополнительные (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и прикинуть, что станет с выходной температурой воздуха.

Про температурный перепад много сказать не могу,тамошний инженер сказал,что темепература обратки колеблется от 70 до 40-50*С blink.gif .Толком никто не знает.В общем,очень много темных мест...
jota
Цитата(Kult_Ra @ 1.9.2008, 22:53) [snapback]287558[/snapback]
Здесь неясность маленькая

1. Расход через калорифер паспортный, т.е. 2,8 м3/ч - обеспечивает узел регулирования с насосом
2. Расчёт можно сделать, но зачем? Задача стояла определить - хватит или нехватит 60 кВт
3. После того, как определили что нехватит, дальнейшие расчёты не имеют практического смысла.
Можете занятся, если делать нечего.... smile.gif
Kult_Ra
Мне такие вещи обычно нравятся - думать а потом кому нибудь поручить сделать и показать цифры. Потом снова думать и опять сказать, что дальше делать!
типа
Цитата(Скарамуш)
The more we study, the more we learn. The more we learn, the more we forgot. The more we forgot, the less we learn. So, the more we study, the less we learn.
jota
Дальше-лучше: ничего не болит и каждый день новости
(склероз)
Kult_Ra
Цитата(jota @ 2.9.2008, 0:34) [snapback]287572[/snapback]
Дальше-лучше: ничего не болит и каждый день новости
(склероз)

ohmy.gif Что бы в чашку можно было налить чай она должна быть порожней tomato.gif Склероз подготавливает чашку для новой порции чая!
jota
Цитата(Kult_Ra @ 1.9.2008, 23:42) [snapback]287574[/snapback]
Склероз подготавливает чашку для новой порции чая!

Наивно заблуждаетесь. Склероз - это разбитая чашка. Сколько ни лей, всё вытекает.... smile.gif
exelente
Наткнулся на эту тему и умилился до слез wub.gif

Люди хотят сделать следующее:
Взять обратку 50 гр.С, нагреть ее до 90гр.С, подать ее в калорифер с расчетными параметрами 90/70 и что?
Правильно! слить в обратку городской сети воду 70 гр.

Мощность котла = мощность установок + нагрев обратки с 50 до 70.

Бу-га-га!
bleh.gif
Любознательный
exelente !!! clap.gif clap.gif clap.gif
оап
А если поставить калорифер с большей площадью теплообмена на перепад 50-30?