Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Спринклерное пожаротушение
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
Юрок
Доброго всем времени суток!
Требуется помощь специалистов. Сейчас проектирую сисетму внутреннего пожаротушения (спринклерную + дренчерную)в здании Драматического театра. За основу взял существующую систему смонтированную в 1966г до н.э.
Дело дошло до расчетов расхода на пожаротушение. В существующей насосной станции были запроектированы 2 насоса марки 6НДВ расход воды около 300м3. А по моим подсчетам при том же самом количестве оросителей (158шт СВН12 по всей поверхности сцены и рабочих галереях.+ ПК 15л/с) получился расход равный 650м3. Расчет был выполнен согласно СНиП 2.08.02-89 Ощественные здания Приложение 8, п.11, п.15. Хотелось бы понять в чем подвох ошибка в моих рсчетах или в те далекие времена были другие нормы дря проектирования. bestbook.gif

Заранее спасибо всем за участие!!!
Vitalij
На данный момент нужно использовать НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" Возможно раньше использовали другую методику расчета. До НПБ был СНиП 2.04.09-84 "Пожарная автоматика зданий" Там как раз есть небольшая методика. Как сейчас рассчитывают понятия не имею.
А вообще было бы не плохо узнать методику гидравлического расчета сринклерных и дренчерных систем пожаротушения. В литературе редко встречается и то крохи какие то. У кого может даже есть свои наработки? Может выложите для расширения всеобщего кругозора?
За ранее спасибо.
Михаил I
Книжка Мешмана в книгохранилище - рулит. Там есть все и пример в том числе.
micconen
это где такой теятер находиться, в котором установке тушения почти 4000 лет? biggrin.gif
у меня для театра со сценой 11х18м получился расход порядка 90л/с (324куб/ч)
поройся в форуме подобные вопросы обсуждались.

про склад декораций не забудь, он может стать диктующей секцией
Юрок
Вопрос товарищу Micconen по поводу расхода 324м3 это это уже интересней только вот какими нормами вы руководствовались для расчета?. Я расчитывал расход исходя и требований СНиП 2.08.02-89 Общественные здания Приложение 8"ТРЕБОВАНИЯ
К ВНУТРЕННЕМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОПРОВОДУ ЗДАНИЙ КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ", п.11, п.15.
Цитирую:
п.11 "Расстановку дренчерных и спринклерных оросителей производят исходя из следующих условий:
-площадь пола, защищаемая одним оросителем, принимается не более 9 м2 при средней ин-тенсивности орошения не менее 0,1 л/с на 1 м2 площади пола;
-расход воды на орошение проемов сцены принимается 0,5 л/с на 1 м проема, на орошение портала сцены — не менее 0,5 л/с на 1 м ширины портала при его высоте до 7,5 м и 0,7 л/с на 1 м при высоте более 7,5 м.
Свободный напор в наиболее удаленном и высокорасположенном оросителе должен быть не менее 500 гПа (5 м вод. ст.)"
п.15 "Суммарный расчетный расход воды принимается большим из двух случаев работы средств внутреннего пожаротушения:
-спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одно-временного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
-всех дренчеров под колосниками сцены и арьерсцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены."
Из данного СНиП выходит что расчет расхода воды необходимо выпонять по количеству оросителей + ПК не зависимо от площади
Поправьте меня если я ощибаюсь.
Заранее спасибо!



micconen
Я расчитывал так:

Расход воды рассчитывается по двум схемам:
а. произведением нормативной интенсивности орошения для данной группы помещений, на площадь для расчета расхода воды (таблица 1 раздела 4 НПБ 88-2001*), как это указано в п. 9 рекомендуемого приложения 2 к НПБ 88-2001*
б. в результате проведения гидравлического расчета установки из условия вскрытия всех оросителей на площади для расчета расхода воды (таблица 1 раздела 4 НПБ 88-2001*) с диктующим оросителем включительно.
За расчетный расход принимается большее из полученных значений.
Суммарный расчетный расход воды принимается большим из следующих случаев работы средств внутреннего пожаротушения (приложение 7* к СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения"):
А. спринклеров сцены (покрытие сцены, все рабочие галереи и переходные мостики), одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с общим расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены;
Б. всех дренчеров под колосниками сцены, нижним ярусом рабочих галерей и соединяющими их рабочими мостиками, одновременного действия двух пожарных кранов на планшете сцены с общим расходом не менее 10 л/с и двух кранов на верхних рабочих галереях с расходом 5 л/с, а также работы секции дренчеров портала сцены.
В. работы спринклеров в складе декораций на площади 240м2 и пожарных кранов расходом 2х5л/с и 2х2,5л/с.

еще:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23191
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=18593
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=19950
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=20690


С меня потребовали расчетов как по НПБ, так и по СНиП. Подходы к расчету в этих документах разные, результаты отличаются сильно (например завесы 0,5л/(с на метр)- СНиП, 1,0л/(с на метр) - НПБ)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.