OlgaO
В водолечебнице профилактория есть душ такой конструкции: вертикально расположены 5 труб диаметром 32 пластик по кругу, в каждой трубе 40-50 маленьких отверстий, пациент становится в этот круг и на него со всех сторон попадает вода теплая под напором. Вода подается к душу уже смешанная по трубе 32 пластик, смешение производится в куске трубы диаметром 100 мм, к которому подходит две трубы - холодная, горячая по 32 мм пластик.
Когда в профилактории малый водоразбор, то давление в холодном водопроводе около трубы смешения 4 атм, в горячем порядка 5 атм. Как только водоразбор увеличивается по всему зданию, то давление в холодном водопроводе падает до 2 атм, а в горячем мало меняется.
В результате пациент, находящийся в том душе, обжигается.
Для самой процедуры напор нужен не менее 3 атм.
Хотелось бы услышать идеи как можно решить эту проблему.

BUFF
Регуляторы давления "после себя" и на горячую, и на холодную воду. Холодную отрегулировать на 2 атм, горячую на 5, а теплую смешивать по температуре уже после регулирования?
OlgaO
Цитата(BUFF @ 14.9.2008, 17:12) [snapback]292378[/snapback]
Регуляторы давления "после себя" и на горячую, и на холодную воду. Холодную отрегулировать на 2 атм, горячую на 5, а теплую смешивать по температуре уже после регулирования?

пробовали - не получилось
Любознательный
Цитата(BUFF @ 14.9.2008, 19:12) [snapback]292378[/snapback]
Холодную отрегулировать на 2 атм, горячую на 5,

Регуляторы давления после себя это правильно, но как из двух атмосфер сделать необходимые три. Без насоса, повышающего давления не обойтись, если не перекладывать трубу, подающую холодную воду.
OVOK
Цитата(OlgaO @ 14.9.2008, 18:29) [snapback]292387[/snapback]
пробовали - не получилось

Может 3-х ходовой поставить?
jota
Термостатный смеситель!
Решит все проблемы. smile.gif
Vict
Регуляторы давления, но оба отрегулировать на 3 ати.

Цитата(jota @ 14.9.2008, 17:43) [snapback]292398[/snapback]
Решит все проблемы. smile.gif
в данной ситуации думаю что не...
alsem
Цитата(jota @ 14.9.2008, 19:43) [snapback]292398[/snapback]
Термостатный смеситель!
Решит все проблемы. smile.gif


Не решит. Хотя бы потому что сам, для стабильной работы нуждается в выравнивании давления "до себя".

С Уважением, Евгений.
jota
Советую ознакомиться. Специально искал на русском яз.
http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec77.html
Vict
Цитата(jota @ 14.9.2008, 18:22) [snapback]292407[/snapback]
Советую ознакомиться.
советую обратить внимание на потерю давления,...которого и так не хватает. smile.gif
jota
Чтобы говорить о потере давления, надо знать расход массажного душа. Безусловно, при снижении давления одного из компонентов - давление после смесительного клапана вряд ли будет больше чем меньшее из давлений, но зато температуру будет держать.
Тут право выбора: обжигаться или мёрзнуть под сильным давлением; или иметь постоянную температуру, но меняющееся давление т.е. силу струи. Я бы выбрал второй вариант, без стрессовый. biggrin.gif
OlgaO
Цитата(jota @ 14.9.2008, 20:22) [snapback]292407[/snapback]
Советую ознакомиться. Специально искал на русском яз.
http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec77.html

Вы кудесник. Спасибо за русский - давно искала сама, но имею информацию только не по-русски.
Перед ним должно быть равное давление в холодном и горячем.
Т.е. нужны регуляторы давления, но на сколько регулировать эти регуляторы, если давления не хватает?
Цитата(Vict @ 14.9.2008, 19:49) [snapback]292405[/snapback]
Регуляторы давления, но оба отрегулировать на 3 ати.

Vict, почему на 3 атм? Падение в холодном до 2 атм.





OlgaO
Цитата(jota @ 14.9.2008, 21:27) [snapback]292420[/snapback]
...надо знать расход массажного душа.

с этим пока проблема. Установка самолепная и как расчитать верно расход....???? наверное, надо взять максимум по трубе 32 мм.
alsem
Цитата(jota @ 14.9.2008, 20:22) [snapback]292407[/snapback]
Советую ознакомиться. Специально искал на русском яз.
http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec77.html


Вот об этом и речь. Выдержка из паспорта (хотя на сайте не паспорт-вкладыш, а техническое описание).

----------------------------------------------------
Заводская установка температуры 47,5 °С
подобрана при следующих условиях:
температура холодной воды 10 °С;
температура горячей воды 70 °С;
стабильность поддерживаемой темпера-
туры ±3 °С (в зависимости от давления и
температуры).
без указания времени отклика смесителя
макс. рабочая температура: 100 °С;
макс. статическое давление на
подаче:
10 бар;
макс. динамическое
давление на подаче: 500 кПа;
макс. соотношение потерь
давления: 10 : 1.

-----------------------------------------------------

Итого получаем:
На подводе ХВ-
1) насос повышения давления (со встроенным датчиком движения).
2) редуктор давления (предположительно 3/4" (извините за грубость расчёта)).
3) ручной регулировочный вентиль.???
На подводе ГВ-
1) -
2) редуктор давления (предположительно 3/4" (извините за грубость расчёта)).
3) ручной регулировочный вентиль.???

------------------------------------------------------

И надо обязательно разобраться с расходами воды на самих рассекателях. Обычно такие установки (то-есть самопал), расходуют неоправданно много воды.
Очень вероятно, что по деньгам, всю эту композицию лучше заменить на изделие (массажный душ, душ Шарко) заводского изготовления. А с давлениями на входе разбираться всё-равно придётся.
Пример: при замене "пафосной" лейки душа на простую, от того-же производителя, получили снижение расхода с 23 до 15 л/мин. (Снижение расходов на фильтрацию и нагрев, соответственно).
jota
Цитата(OlgaO @ 14.9.2008, 20:32) [snapback]292425[/snapback]
Перед ним должно быть равное давление в холодном и горячем.

А где Вы это нашли? blink.gif
Клапан, по моему, достаточно равнодушен к давлению, потому что регулирует по температуре. Просто зажимает плунжер по температуре. Конечно, при достаточном давлении обоих компонентов, давление после него выше. При малом давлении одного из компонентов, плунжер больше зажимает компонент с большим давлением. Поэтому я и писал в предыдущем посте, что после клапана давление смеси будет не выше чем меньшее из давлений.
Давление после клапана напрямую зависит и от расхода, как правильно заметил Vict. Поэтому надо прикинуть потерю на клапане и посмотреть - остаточное давление не ниже ли, чем требуется для нормального функционирования душа.

Странно, что давление ГВ выше чем ХВ. Обычно бывает наоборот т.к. ХВ - прямое подключение, а ГВ - это ХВ через теплообменник. Возможно, что занижен диаметр трубопровода ХВ для требуемого дебета. Может следует проверить трубопровод ХВ и если недостаточно, от ввода кинуть на души отдельную трубу.
jota
Цитата(alsem @ 14.9.2008, 20:43) [snapback]292428[/snapback]
макс. соотношение потерь
давления: 10 : 1.

Не понимаю, зачем Вы это поместили....
Могу сообщить, что такие смесители прекрасно и надёжно работают.
У меня самого такой смеситель и прыгающее давление (коллективная скважина с большим интервалом регулировки по давлению) - я как любитель душа, а не ванной, не потерпел бы изменения температуры. Правда термостат немного другой, но принцип тот же.
Vict
Цитата(OlgaO @ 14.9.2008, 19:32) [snapback]292425[/snapback]
Vict, почему на 3 атм? Падение в холодном до 2 атм.
для того что бы получился..
Цитата(jota @ 14.9.2008, 19:27) [snapback]292420[/snapback]
вариант, без стрессовый. biggrin.gif
...при почти одинаковом давлении ожога не получится smile.gif

Цитата(OlgaO @ 14.9.2008, 19:38) [snapback]292427[/snapback]
наверное, надо взять максимум по трубе 32 мм.
Не, надо расчитать истечение отверстий, но проще собрать количество воды за определенное время...

И согласен с jota, что неоходимо проверить систему хвс, т.к. максимальный водоразбор на хвс - что, все одновременно унитазы сливают? smile.gif

А также согласен с alsem
Цитата
Очень вероятно, что по деньгам, всю эту композицию лучше заменить на изделие (массажный душ, душ Шарко) заводского изготовления.



OVOK
Цитата(jota @ 14.9.2008, 20:22) [snapback]292407[/snapback]
Советую ознакомиться. Специально искал на русском яз.
http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec77.html

1.Он же механический: и будет больной бегать к термостатической головке? Туда - сюда. Медсестра доложит, что вылечился biggrin.gif
2.В "самопале" тож отверстий насверлить Джамшут сможет, но терапевтический эффект останется за программой управления частотой вращения вала насоса (режимы д.б. или просто помыться?)
3.alsem - "Очень вероятно, что по деньгам, всю эту композицию лучше заменить на изделие (массажный душ, душ Шарко) заводского изготовления. ..." clap.gif
jota
Цитата(OVOK @ 14.9.2008, 21:17) [snapback]292437[/snapback]
1.Он же механический: и будет больной бегать к термостатической головке? Туда - сюда. Медсестра доложит, что вылечился biggrin.gif

Зачем Джамшут бегать? Один раз поставить и ручку снять.... автомат, однако.... clap.gif
OVOK
Цитата(jota @ 14.9.2008, 22:23) [snapback]292440[/snapback]
Зачем Джамшут бегать? Один раз поставить и ручку снять.... автомат, однако.... clap.gif

А можа Ваш ручка на байпас поставить к моей схемка, кода критические ситуации начнуться?
alsem
Цитата(jota @ 14.9.2008, 21:54) [snapback]292430[/snapback]
Не понимаю, зачем Вы это поместили....
Могу сообщить, что такие смесители прекрасно и надёжно работают.
У меня самого такой смеситель и прыгающее давление (коллективная скважина с большим интервалом регулировки по давлению) - я как любитель душа, а не ванной, не потерпел бы изменения температуры. Правда термостат немного другой, но принцип тот же.


Отметил, потому что сам не понял о чём именно это написано. Для сравнения качества описаний, могу выложить паспорт другого производителя. В этом паспорте на русском языке написано: о максимальном расхождении давлений на входах: 2/1. Сильфон просто не может корректно реагировать на изменения температуры рабочей среды, попутно преодалевая избыточное давление на одном из входов.
В любом случае, согласитесь, что один только термосмеситель проблему не решает.

С Уважением, Евгений.
Vict
Цитата(alsem @ 14.9.2008, 20:37) [snapback]292445[/snapback]
расхождении давлений на входах: 2/1.
угу, есть такое...
alsem
Цитата(jota @ 14.9.2008, 22:23) [snapback]292440[/snapback]
Зачем Джамшут бегать? Один раз поставить и ручку снять.... автомат, однако.... clap.gif


Поймите, что Вы предлагаете применить системный смеситель в качестве душевого. Перед тем как дать возможность пользователю менять температуру на этой штуке, или взирать на снятую ручку, придётся долго объяснять - а что-же перед ним вообще.
OlgaO
Цитата(jota @ 14.9.2008, 21:46) [snapback]292429[/snapback]
А где Вы это нашли? blink.gif

Это мне сказали давненько уже в русском представительстве фирмы danfoss.
Цитата
Странно, что давление ГВ выше чем ХВ. Обычно бывает наоборот т.к. ХВ - прямое подключение, а ГВ - это ХВ через теплообменник. Возможно, что занижен диаметр трубопровода ХВ для требуемого дебета. Может следует проверить трубопровод ХВ и если недостаточно, от ввода кинуть на души отдельную трубу.

У нас в городе открытая система. Повсеместно давление в горячей выше чем в холодной.
Угу, на души отдельную трубу - не плохо. Выясню как далеко этот ввод, профилакторий большой.

Цитата
А можа Ваш ручка на байпас поставить к моей схемка, кода критические ситуации начнуться?

OVOK, чем предлагаемый Вами трехходовой отличается от того термосметителя, что предлагает jota?
OlgaO
Цитата(alsem @ 14.9.2008, 22:44) [snapback]292450[/snapback]
Перед тем как дать возможность пользователю менять температуру на этой штуке, или взирать на снятую ручку, придётся долго объяснять - а что-же перед ним вообще.

Пользователь ничего не крутит. Все настраивает медсестра.



Цитата(alsem @ 14.9.2008, 22:37) [snapback]292445[/snapback]
Для сравнения качества описаний, могу выложить паспорт другого производителя. В этом паспорте на русском языке написано: о максимальном расхождении давлений на входах: 2/1.

Евгений, а будьте добры, выложите паспорт другого производителя.
alsem
Цитата(OlgaO @ 14.9.2008, 22:50) [snapback]292459[/snapback]
Пользователь ничего не крутит. Все настраивает медсестра.


Но давления-то на входе ХВ всё равно недостаточно.
То что там открытая система стало понятно как только Вы сообщили о серъёзном прекосе в сторону ГВ. Поэтому ничего не остаётся, как вернуться к мерам предлженным пост 14. Не решите вы эту задачу полумерами.
По поводу паспорта: айн момент!
С Уважением, Евгений.
OVOK
Цитата(OlgaO @ 14.9.2008, 22:45) [snapback]292454[/snapback]
OVOK, чем предлагаемый Вами трехходовой отличается от того термосметителя, что предлагает jota?

Автоматическая регулировка по температуре по датчику температуры через контроллер (jota это хорошо знает, но он предложил самый дешёвый вариант, который не решает вопрос поддержания давления). Насосик, конечно, надо, но...."лучше заменить на изделие (массажный душ, душ Шарко) заводского изготовления. ..."
OlgaO
Цитата(Vict @ 14.9.2008, 22:12) [snapback]292435[/snapback]
1. для того что бы получился..
...при почти одинаковом давлении ожога не получится smile.gif
2. Не, надо расчитать истечение отверстий, но проще собрать количество воды за определенное время...
3. И согласен с jota, что неоходимо проверить систему хвс, т.к. максимальный водоразбор на хвс - что, все одновременно унитазы сливают? smile.gif


1. 3 атм в горячем и 2 атм в холодном - ожога нет думаете. Попрошу провести эксперимент.
2. Собрать количество воды - действительно, попрошу сделать.
3. Угу. Не знаю все ли, но профилакторий большой и почему так происходит... мне тоже кажется, что скачек давления очень уж сильный.
инж323
Помниться,что для обеспечения бесперебойной и качественной работы кабинетов гидротерапии в поликлиниках делали бак запаса и насос для обеспечения расходов вне зависимости от расходов других потребителей в поликлинике.И насос создавал нужное давление в ХВС для работы всех видов душей этого отделения(там около десятка их и с разными режимами потребления и использования).
А потом уж всякие термо и нетермосмесители.А?
Vict
Цитата(OlgaO @ 14.9.2008, 21:01) [snapback]292465[/snapback]
ожога нет думаете.
угу..
Цитата(инж323 @ 14.9.2008, 21:07) [snapback]292466[/snapback]
А?
ага...

biggrin.gif , эт я про себя.. smile.gif



Ольга, вот Вам более подробное описание и хар-ки аналогичного
OlgaO
Цитата(инж323 @ 14.9.2008, 23:07) [snapback]292466[/snapback]
Помниться,что для обеспечения бесперебойной и качественной работы кабинетов гидротерапии в поликлиниках делали бак запаса и насос для обеспечения расходов вне зависимости от расходов других потребителей в поликлинике.

Это старый профилакторий. Обратились с проблемой именно по этому душу.
Баков запаса не было никогда у них
инж323
"Это старый профилакторий."
Потому и написал,что -"помнится".В проектах 80-х годов так было.Дельта по необходимым параметрам была слишком разной,да и оборудования уже был ассортимент.Но ведь решение жизнеспособное было,обеспечивало работу нормально.
alsem
Прямо сейчас айн момент не получился. Закопался в дисках. Извините. Но того что выложил Vict, вполне достаточно.

С Уважением, Евгений.
alsem
Вот нашёл. Но это не вкладыш. Во вкладыше сказано: 2/1.

С Уважением, Евгений.
OlgaO
Цитата(alsem @ 15.9.2008, 13:21) [snapback]292616[/snapback]
Вот нашёл.

Спасибо большое smile.gif.
Еще Vict-у спасибо за вчерашний прикрепленный файл smile.gif.
Монтажников сегодня озадачила.
alsem
Не хочу замусоривать форум прикреплёнными файлами и ссылками, но всё-же вот ещё описание. Серия отличается на одну единичку, но соотношение заявлено как 10/1. А когда выпишем и купим смеситель, возьмём в руки вкладыш из коробочки (что обычно не делаем), опять увидим соотношение давлений 2/1. И не только. Там-же дано условие: соотношение температур на входном ГВ и выходном каналах тоже не более чем 2/1. Хотя эта фирма занимается термосмесителями не менее серьёзно чем "Danfoss". То-же касается и других производителей, "Oventrop" например, по термостатическому смесителю "BravaMix", заявлено соотношение давлений 5:1.
Вот и работай после этого по описаниям. blink.gif

До свидания.
С Уважением, Евгений.
Сергей52
Подскажите, пожалуйста, какой насос можно поставить на душ Шарко вместо родного заводского?