Доброго время суток ув. специалисты. Есть торговый зал магазина площадью 400 м2. Была рассчитана и запроектирована система приточно-вытяжной вентиляции. Заказчик решил приточку оставить а вот сеть воздуховодов вытяжной вентиляции убрать и поставить один вытяжной вентилятор в стену. (производительность вентилятора по проекту была 2400м2). Суть вопроса можно так сделать или нет и сталкивался кто с таким на практике.(высота помещения 3м).
ИМХО нельзя, так как будет - во-первых, бешеный сквозняк, а во-вторых, шум, но я на практике такого не видел и могу ошибаться...
Если приток решен грамотно, откуда взяться "бешенному сквозняку"? Другое дело, если в месте установки вытяжного вентилятора постоянное нахождение людей - тут надо посмотреть, но, опять же - если всё в балансе и высота утановки вентилятора под потолком - проблема решаемая. Второй вопрос - шум. Ставьте малошумный вентилятор.
Параметры в РЗ диктует приток. "Точечная" вытяжка не идеальное, но приемлемое решение.
А вот то, что 2400 кубов (у вас, надеюсь, м2 это опечатка) зимой - это серьёзный нагреватель и так транжирить тепло, мягко говоря, не умно - это вопрос другой, но, безусловно, заслуживающий внимания.