Цитата(ZaTGV @ 3.4.2025, 3:59)

Здравствуйте, уважаемые специалисты! С системами с переменным расходом особо не сталкивался, а с регулированием по поддержанию давления ни разу. Сейчас в работе проект реконструкции двухэтажного хостела для рабочих. Заказчик хочет иметь возможность отключать системы в зависимости от потребности (по этажам и функционалу). Есть несколько небольших систем, где конструктивно возможно сделать регулирование по давлению. Накидал на схеме для одной системы как "я вижу" возможные способы регулирования (с поддержанием давления и без). Автоматикой будут заниматься знающие люди, мне надо выдать задание. Поэтому прошу совета, какой вариант проще и дешевле реализовать для небольшой системы: с преднастройкой режимов частотника (вар. 1) или поддержание давления (вар. 2). И пару общих вопросов про варианту 2: 1- Можно ли при такой схеме (on/off) использовать обычные отсечные клапаны с приводом + обычные дроссели на ответвлениях? 2- Датчик давления на общем коллекторе необходимо устанавливать по близости от разветвления, или можно в венткамере?. 3 - Любую приточку с ЧП и комплектным ШУ можно использовать для регулирования по давлению? 4 - Есть какие-нибудь требования по соотношению потерь давления в ответвлениях и коллекторе, по скорости в коллекторе и т.п. СпасиБо!
Поддержу AI 155.
Не усложняйте. Вот прям не усложняйте. Обе схемы - "смотрите как могу", но работать не будут. А все шишки словят монтажники и наладчики.
Своими схемами Вы только запутываете автоматчиков. Бумага она всё стерпит, а реализация - нет.
Хостел для рабочих - хорошо, если там вообще включать вентиляцию будут. Не чистые помещения, зачем там регулировка по давлению?
"Заказчик хочет иметь возможность ..." - в ТЗ это как конкретно написано?
О каких расходах воздуха речь?
Даже с поддержанием давления, при отключении одного этажа, на втором не получите проектного расхода. Будет- какой-то.
Поставьте ему две приточки - одна для первого этажа, вторая для второго. Пусть включает/выключает отдельно - управляет!
При снижении расхода воздуха при "отключении" одного этажа можете (нет, Вы не можете - у Вас по бумагам всё хорошо - столкнутся наладчики на объекте) столкнуться с переразмеренным калорифером
и отключением по заморозке зимой.
Не ставьте приборы управления в комнатах, во-первых управлять будет не заказчик, а рабочие,
во-вторых, при "управлении" подерутся.
Для вытяжек при возможности ставьте обратные клапаны - проще и надежней система.
По Вашим вопросам:
1- да.
2 - на некотором (расходы?, размеры воздуховодов?) расстоянии от вентилятора на прямом участке.
3 - по больней части, да, зависит от марки ЧП.
4 - это к ОВ-шникам.