xen-povt
Здравствуйте. Не так давно занимаюсь проектированием ИТП, поэтому есть кое-какие вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться. Получила замечания, вот некоторые:
1. На подающем трубопроводе ввода предусматреть ограничитель сетевой воды.
- Это регулятор расхода?
2. Проверить давление на обратном коллекторе системы вентиляции
- у коллектора 5 ответвлений, потери давления на каждой ветке отличаются не существенно (0,11-0,12 бар). Я взяла максимальную потерю давления. Или надо как-то усредненно считать?

Жду ответов. Спасибо.
roman_sot
по 1) Скорее дроссельная шайба
Любознательный
Цитата(xen-povt @ 1.11.2008, 18:59) [snapback]310206[/snapback]
1. На подающем трубопроводе ввода предусматреть ограничитель сетевой воды.
- Это регулятор расхода?
2. Проверить давление на обратном коллекторе системы вентиляции
- у коллектора 5 ответвлений, потери давления на каждой ветке отличаются не существенно (0,11-0,12 бар). Я взяла максимальную потерю давления. Или надо как-то усредненно считать?


Предусмотрите регулятор перепада между подающей и обратной линией теплоснабжения. Это решение будет ответом на оба замечания.
Сергей А.
Только регулятор перепада не ограничит расход по заданной величине (представьте случай, когда Ду(Kvs) рег.клапанов завышен, нагрузка растет а температура в теплоcети ниже чем должна быть). Если нужно ограничить расход, то сигналом и должен быть расход - проще всего с теплосчетчика. А чем ограничивать - решайте сами.
Любознательный
Цитата(Сергей А. @ 6.11.2008, 12:01) [snapback]311425[/snapback]
Только регулятор перепада не ограничит расход по заданной величине (представьте случай, когда Ду(Kvs) рег.клапанов завышен, нагрузка растет а температура в теплоcети ниже чем должна быть). Если нужно ограничить расход, то сигналом и должен быть расход - проще всего с теплосчетчика. А чем ограничивать - решайте сами.

Регулятор перепада пломбируется теплоснабжающей организацией на заданый перепад давления. Снизить гидравлическое сопротивление системы отопления эксплуатационными средствами невозможно. Тем самым заданный по ТУ расход превышен быть не может.
При понижении параметров теплоносителя возникает надогрев отапливаемого здания, но это совсем другая история wink.gif
jota
Регуляторы перепада не имеют клемм для пломбирования...... При наличии регулятора перепада, ограничение расхода другими средствами (шайба, балансовый вентиль) бессмысленно, т.к. всегда можно повысить расход, уменьшая перепад на регуляторе.
xen-povt
Ходила сегодня к исполнителю (которая писала замечания). Может кому интересно:
1. Поставить регулятор перепада давления
2. На каждой ветке вентиляции, подходящей к коллектору, поставить балансировочные клапаны
jota
Регулятор перепада нужен если перепад на вводе значительно превышает падение на цепочке первичного контура. При перепаде на вводе более 2.5 - 3.0 бар - желательно, выше 3.0 бар - необходим. Хотя новейшие регулировочные клапана с функцией компенсации могут работать при перепаде до 4.0 бар
Если калориферы приточноотопительных установок с узлами регулирования, то балансовые вентиля на обратках от них в ИТП не ставятся. Для ограничения максимума балансовые вентиля можно ставить непосредственно в узлах регулирования калориферов. Это потому, что дистанционное ограничение дебета может вызвать разморозку калорифера.
Потребуйте от эксперта ссылку на норматив, требующий из ИТП балансировать калориферы.
С отоплением другое дело. Система отопления не имеет после ИТП узлов регулирования температуры (термостаты не в счёт), поэтому на обратки от групп потребителей балансовые вентиля ставятся. Для ограничения максимума и балансировки ветвей.
zr84
Цитата(xen-povt @ 7.11.2008, 17:05) [snapback]312392[/snapback]
Ходила сегодня к исполнителю (которая писала замечания). Может кому интересно:
1. Поставить регулятор перепада давления...

Вы не дали давления Р1 и Р2 в точке подкючения, поэтому необходимость РПД неочевидна
Необходимость РПД прописана в СП 41-101-95 (jota-напомнил)...
У нас тепловые сети прописывают установку диафрагмы на подаче ОБЯЗАТЕЛЬНО...
"Заботу" эту я понимаю- их(ТСО) заботит гидравлическая устойчивость т/ сети.
На практике: приходят, ставят, потом увеличивают отверстие- нет тепла, снова увеличивают..... потом вовсе убирают..
Такие дела...

roman_sot
Цитата(zr84 @ 7.11.2008, 16:51) [snapback]312453[/snapback]
Вы не дали давления Р1 и Р2 в точке подкючения, поэтому необходимость РПД неочевидна
Необходимость РПД прописана в СП 41-101-95 (jota-напомнил)...
У нас тепловые сети прописывают установку диафрагмы на подаче ОБЯЗАТЕЛЬНО...
"Заботу" эту я понимаю- их(ТСО) заботит гидравлическая устойчивость т/ сети.
На практике: приходят, ставят, потом увеличивают отверстие- нет тепла, снова увеличивают..... потом вовсе убирают..
Такие дела...

в киеве та же проблема