Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: расчет тепловых сетей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Sветлячок
всем добрый день!
подскажите, где найти методику по расчету тепловых сетей на компенсацию тепловых удлинений, на нагрузки на неподвижные опоры?
кроме справочника Николаева, не нашла ничего. а там простенькие схемы, на практике все намного сложнее...
krvit
тогда два варианта:
1-приводите схему к простым, имеющимся в Николаеве (увеличивайте кол-во неподвижек, упрощайте трассировку) и считайте на руках
2-считайте в СТАРТе (если есть доступ к этой программе wink.gif) или в ее аналогах
Julia_L
При четырехтрубной системе наподвижки на ГВС ставить надо там же где и на Т1,Т2?
OVOK
Цитата(Julia_L @ 8.11.2008, 16:44) [snapback]312617[/snapback]
При четырехтрубной системе наподвижки на ГВС ставить надо там же где и на Т1,Т2?

1.При БК и канальной - целесообразно - не расчётно, а конструктивно, хотя, можно и конструкцию щитовой НО для Т1,Т2 новую разработать где Т3, Т4 будут проходить рядом со щитом НО (всякая стеснённость м.б.).
2.При надземной - можно на основании своих расчётов прямых участков.
Julia_L
Цитата(OVOK @ 8.11.2008, 22:15) [snapback]312679[/snapback]
1.При БК и канальной - целесообразно - не расчётно, а конструктивно.

То есть на выходе из котельной, на входах в здания и камеры?
Julia_L
Цитата(OVOK @ 8.11.2008, 22:15) [snapback]312679[/snapback]
можно и конструкцию щитовой НО для Т1,Т2 новую разработать где Т3, Т4 будут проходить рядом со щитом НО (всякая стеснённость м.б.).

Если есть щит Т1,Т2, то можно в этом щите, продолжив его, сделать опору для Т3,Т4?
OVOK
Цитата(Julia_L @ 8.11.2008, 22:20) [snapback]312680[/snapback]
То есть на выходе из котельной, на входах в здания и камеры?

Да.
"Если есть щит Т1,Т2, то можно в этом щите, продолжив его, сделать опору для Т3,Т4?" - да
Julia_L, поищите на форуме - эту тему многокрано здесь обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=31201 и др.
http://www.rosteplo.ru/metod/met_trub.php
Julia_L
Большое Спасибо!
falitar
Прошу помогите! При расчете тепловых сетей на прочность используется токай показатель как qтрубы, Н/м - вес 1м трубопровода с водой. В примере в ТКП 45-4,02-89-2007 прил. В для трубы 159х4,5 он составляет -503 Н/м. Вопрос - как получилась данная цифра??? Брал вес трубы без воды в таблице технических характеристик ПИ-труб добавлял вес воды и никак не получается данная сумма. Кто нибудь отзовитесь и прошу распишите мне недоумку как она определилась.
инж323
с плотностью воды не угадывали?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.