Добрый день. Хочу сказать, что как для начинающего

, очень даже хорошо выполнено, но есть очень грубые нарушения

.
1. Оформление проекта не соответствует ГОСТ 21.602-2003 и ГОСТ 21.205-93.
2. В горячем цехе, кроме местной вытяжной системы вентиляции, необходимо осуществлять вытяжную общеобменную вентиляцию из верхней зоны в размере 35% от общего количества удаляемого воздуха из цеха.
3. Не указаны диаметры фреоновых и дренажных магистралей от кондиционеров.
4. С чем связано последовательная установка трех электрических калориферов системы П1 Как это будет завязано с автоматикой управления системой.
5. Нет вытяжной вентиляции из санузлов подвала и 1 этажа, с чем это связано.
Желаю удачи!!!