Уважаемые специалисты!
В каких нормативных документах говорится о необходимости оборудования системой АПС помещений чердака? В нашем случае это чердак административного здания.
micconen
2.12.2008, 12:48
основной документ - НПБ 110-03. По нему чердаки не оборудуются АПС
Это с какой стороны посмотреть:
НПБ110-03
В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
- с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.);
- венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
- категории В4 и Д по пожарной опасности;
- лестничных клеток.
Чердаков здесь нет, т.е. не оборудовать его разрешается только если он категории В4 и Д. А это уже НПБ 105-03. Так получается.
lifeisreal
4.12.2008, 9:13
В том и дело, что конкретного упоминания чердака нет в нормах(по крайней мере лично не сталкивалась). Пожарные инспекторы при приемке системы настаивают на оборудовании чердака датчиками. Хочется знать на основании чего...
micconen
4.12.2008, 14:53
если они настаивают на установке АПС, то они и должны сослаться на документ.
И будут настаивать, потому что
Цитата(ganz72 @ 3.12.2008, 10:19) [snapback]322752[/snapback]
Чердаков здесь нет, т.е. не оборудовать его разрешается только если он категории В4 и Д.
А сошлются на НПБ 110-03