Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчики на топливопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
proektant
Помогите пожалуйста helpsmilie.gif ! Нужно поставить расходомер на топливопроводе (на улице), расход очень маленький - 0.586 м3/ч. температура окружающей среды -50 С.
zeman
На улице стырят счетчик или просто разобьют. Да и замерзнет он при -50°С. Если нельзя в здании его поставить, то какую нибудь теплую камеру для него придется придумывать. Обогревать ее тем же топливом. Оно же подогретое надеюсь там? И вообще что за топливо, мазут?
proektant
Топливо - дизельное тип "Арктика". Нам нужно установить счетчик от парка диз.топлива (6 цистерн) до дизельгенераторов, каждый дизельгенератор находится в отдельном контейнере.
zeman
А почему бы по отдельному счетчику в каждый контейнер не поставить?
proektant
Это очень дорого и мало места в контейнере. Заказчик хочет поставить один на все дизельгенераторы.
Patorok
Цитата(proektant @ 25.12.2008, 17:01) [snapback]333274[/snapback]
Это очень дорого и мало места в контейнере. Заказчик хочет поставить один на все дизельгенераторы.

Так а в чём проблема-то? Не можете найти модель?
Вот первое, шо выдал гугл:
http://www.termoexpert.ru/catalogue/index.html?id0=10
Или вопрос в морозостойкости? Однозначно надо утеплять счётчик.
Как соляра попадает в парк цистерн? Бензовозами? Тогда не легче ли считать по количеству бензовозов (если конечно дизельгенераторы - единственные потребители).
proektant
С ж/д цистерн. Я где-то встречала счетчики которые устанавливаются на улице а считывающее устройство в помещение, не могу найти.
Evgkarpro
Так вроде идеально подходят СЧЁТЧИКИ ЖИДКОСТИ С ОВАЛЬНЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ УНИФИЦИРОВАННЫЕ
ППО-25-1,6 СУ
ОКП 42 1311. ТУ 311-5806724.081-91.
ЛИВЕНСКОЕ ОАО “ПРОМПРИБОР”
"РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ" 03-75-0.00.00 РЭ.
proektant
Я общалась с "Промприбором" мне подобрали счетчик малых расходов ППО-10, но сказали на них не расчитывать, так как они в 2009 году только будут испытываться.
zeman
Цитата(proektant @ 25.12.2008, 16:01) [snapback]333274[/snapback]
Это очень дорого и мало места в контейнере. Заказчик хочет поставить один на все дизельгенераторы.

Что значить "очень дорого"? В реальных цифрах. И заодно в процентах от стоимости топливохранилища и дизельгенераторов. И потом я писал, что для установки счетчика нужна теплая камера. Типа будочки. Если солярка холодная, то эту будочку нужно отапливать. Значит как минимум нужно электричество подводить, какую то автоматику, нагреватель. Мало не покажется.Заказчик много что хочет, только когда ему объяснишь чего стоят эти "хотелки", так он сразу меняет свое мнение на противоположное.
Vict
Для дизтоплива, да еще при такой наружней температуре - счетчики только камерного типа, на все остальное просто не обращайте внимание!
Evgkarpro и Patorok привели примеры подобного...
Знайка
Для резервного топлива в котельных устанавливаю счетчики фирмы "Взлет",

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УРСВ

Но вот в инструкции написано что он только до -40С, наверное неподойдет........
Patorok
Цитата(Знайка @ 27.12.2008, 9:45) [snapback]333900[/snapback]
Для резервного топлива в котельных устанавливаю счетчики фирмы "Взлет",

РАСХОДОМЕР-СЧЕТЧИК
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
УРСВ

Но вот в инструкции написано что он только до -40С, наверное неподойдет........

А на -50 вообще мало чего "подойдёт". Уж очень суровое исполнение. Это надо скорее спрашивать у военных smile.gif. Собственно, с чего Вы взяли, что в Вашем районе надо рассчитывать именно на -50? Откройте СНиП по климатологии, найдите свой район и найменьшую температуру пятидневки. Это и будет расчётная температура. Если всё-таки -50 - см. пост. zeman.
Stepan1978
Подскажите пожалуйста, подобные счетчики ппо 25 https://npp-tp.ru/products/kip/flow-measure...ppo-25/1.6.html
Подходят ли они для очень низких температур? -30 и холоднее
Twonk
В НПиНХ достаточно приборов наружного монтажа. На минус 36 не рассчитываем - ставим первичные приборы и преобразователи в утеплённых шкафах

Если среда минус 50 - имхо резервуары греть нужно тоже хотя бы до плюс 5
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.