Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Зачем обратный клапан
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
List
Имеется гараж, машины ездят на газе(не заправка!). Естественный приток в верхнюю и нижнюю зоны(смотровая яма), вытяжка естественная - дефлекторы на крыше + клапаны с электроприводом. Также существуют 4 крышника(взрывозащищенные). При ознакомлении с проектом и затем монтаже автоматом добавил к крышникам накрывающие пластины(д315 и д200), крышные короба(на д400 и 500) и на все крышники обратные клапаны. Через 8 месяцев проектировщик задает(точнее, завтра задаст) вопрос: "А зачем вы поставили обратные клапаны? Основываясь на каких документах?". Я немного растерялся. Всегда дополнял крышники или инерционными, или с приводом клапанами. Что же ответить?
ivan-l-ing
Обратные клапана на вытяжных мех. системах ставят для предотвращения выхолаживания помещений, если это может иметь место, для предотвращения не организованного воздухообмена при условии критичности ситуации; защита от опрокидовании и перетоков если есть вероятность появления. Часто их ставят бездумно т.е. просто чтобы был, без решения клапаном каких-либо задач. Например обосновывая своё решение так: "Всегда дополнял крышники... "
Крезот
В нашем снипе есть пункт.. что обратные клапана должны стоять
экспертиза заворачивала пару раз проекты даже при наличии на приток управляемого клапана.
Крышники это механика! ph34r.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.