Имеется коллекторный шкаф с гребенкой Rehau клапана в которой НО (т.е. без всяких регулирующих колпачков клапан открыт)
для примера возьму Heating actuator от Berker(a) 75336001 24V и термо головку от того же Berker(a)
с параметрами принципиально все ясно, но вот вопрос если нет энегргии вообже (авария) как не отпределяй состояние канала на Heating actuator(e) пружина в термоголовке разожмется без отсутствия напряжения т.е. НО клапан на гребенке закроется а это уже авария намного серьезнее.
Напрашивается вывод т.е. или клапана на гребенке дожны быть НЗ или термоголовка НО или как ? Пока все на стадии проекта хочется иметь понимание