Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Немного теории о регуляции отопления (нужна консультация)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Andry
Имеется коллекторный шкаф с гребенкой Rehau клапана в которой НО (т.е. без всяких регулирующих колпачков клапан открыт)
для примера возьму Heating actuator от Berker(a) 75336001 24V и термо головку от того же Berker(a)
с параметрами принципиально все ясно, но вот вопрос если нет энегргии вообже (авария) как не отпределяй состояние канала на Heating actuator(e) пружина в термоголовке разожмется без отсутствия напряжения т.е. НО клапан на гребенке закроется а это уже авария намного серьезнее.
Напрашивается вывод т.е. или клапана на гребенке дожны быть НЗ или термоголовка НО или как ? Пока все на стадии проекта хочется иметь понимание
Melnikov
Andry. Ставте нормально открытые термоголовки, например Oventrop, тогда точно ничто не закроется.
jota
НО - нормально открытый при отсутствии напряжения - какие проблемы?
Andry
Цитата(Melnikov @ 8.1.2009, 10:29) [snapback]336112[/snapback]
Andry. Ставте нормально открытые термоголовки, например Oventrop, тогда точно ничто не закроется.

Спасибо, мне казалось что термоголовки есть только НЗ.
Andry
Цитата(jota @ 8.1.2009, 11:40) [snapback]336130[/snapback]
НО - нормально открытый при отсутствии напряжения - какие проблемы?

Пролема в подборе оборудования, термоголовки Berker НЗ соответственно они в своем нормальном состоянии закроют НО клапана гребенки Rehau.
jota
НЗ применяются для охлаждения
Andry
Подскажите кто еще из прозводителей выпускает НО термогоголовки, если не сложно с артикулами.


jota
Выйдите на сайт Данфосс
Vanny
Цитата(Andry @ 8.1.2009, 20:54) [snapback]336340[/snapback]
Подскажите кто еще из прозводителей выпускает НО термогоголовки, если не сложно с артикулами.


Данфос, Хаймаер. По данфосу больше литературы найдете.
leonid
Несколько вариантов термоголовок - в приложении.

В частности, вариант от sauter - универсальный, т.е. можете сами устанвоить, как она работает - в НО или НЗ режиме.

Andry
Цитата(leonid @ 9.1.2009, 10:36) [snapback]336478[/snapback]
Несколько вариантов термоголовок - в приложении.

В частности, вариант от sauter - универсальный, т.е. можете сами устанвоить, как она работает - в НО или НЗ режиме.


Леонид, спасибо.
ANTim
Мне кажется, что если нет энергии вообще, то котел тоже не будет работать, а следовательно не очень важно в каком состоянии будут термоголовки. Ну и в конце концов можно систему запитать от ИБП - и такие аварии вам будут не страшны.
DrTm
Цитата(ANTim @ 11.1.2009, 10:57) [snapback]337116[/snapback]
Мне кажется, что если нет энергии вообще, то котел тоже не будет работать, а следовательно не очень важно в каком состоянии будут термоголовки. Ну и в конце концов можно систему запитать от ИБП - и такие аварии вам будут не страшны.

Причем тут котел, а если это централизованное отопление? Скажем свет в квартире выключили и что баста все перемерзло?
Клапана на распределителях бываю как "нз" так и "но" термоголовка должна быть такого же типа как и клапан т.е. клапан "нз" головка "нз" тогда авария по питанию не страшна.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.