Цитата(SMS @ 9.2.2009, 13:11) [snapback]350000[/snapback]
Vasiliy,наверное, Вы уже получили ответ в ТБН, но чтобы ветка не оставалась безответной изложу свою версию:
Адаптер КМ-LON работает с KM-5 начиная с ПО версии v1.96, но до ПО v2.10 в сеть передавались только текущие мгновенные значения измерений и интеграторов в составе переменных не было. С v2.10 в состав переменных были введены интеграторы, упомянутые Вами, а начиная с v2.20 была введена возможность переключения этих двух наборов данных из меню настроек теплосчетчика.
Так что наиболее вероятная причина - в КМ-5 включен не тот набор данных для передачи в адаптер LON, который Вам нужен. Либо адаптер подключили к какому то старому теплосчетчику, где еще не было передачи интеграторов. Конечно нельзя исключить, что за несколько последних лет что то и изменили, но в этой части это вряд ли.
Все так. По умолчанию при включении передачи по LON инициализируется передача мгновенных значений, для передачи значений от интеграторов надо еще найти и включить пункт "ИНФ.LON ИНТЕГР." Все работает, но хоть бы где-нибудь про это было написано и пока до технического директора головного офиса письмо не дошло, никто и не почесался, так что в итоге пришлось вызывать специально обученного человека, который снял пломбу, а потом снова поставил. Вообщем мы поддерживаем отечественного производителя, а он нас не особо. Мне в питерском представительстве отвечали, что дескать это у вас ничего не работает, а их оборудование совершенно не при чем. Полгода прошло...