Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котел ВВД-1.8 с горелками БИГ-2-12
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Temba
занимаюсь наладкой сейчас этих котлов, производительность довольно маленькая кажется.
при расходе воды 55 кубов получается 1.1 Гкал.

в топке боковые экраны на уровень от пода до верхнего края горелки выложены кирпичом, можно ли его убрать тем самым увеличив площадь поверхности нагрева?

если есть паспортные данные котла напишите пожалуйста;)
Temba
такое ощущение что ВВД-1.8 у меня одного остался smile.gif)
ruben
1.Я очень давно видел этого монстра. Убейте его чтобы не портить статистику. biggrin.gif А если серьёзно, то мне кажется, что кирпичная кладка для защиты боковых экранов нужна для случая перехода от газа на сжигание альтернативного топлива. Эти котлы (вертикально-водотрубные Добрина) когда то вероятно переводились на газ и кладка осталась как рудимент от угля или мазута. Обычно кирпичую кладку ставят либо как защиту боковых экранов в случае мазута или угля или для перераспределения располагаемого тепла топлива на конвективную составляющую, если конв. поверхности сильно развиты. Проанализируйте радиационную и конвективную составляющую по температурам.Так что в этом смысле стоит попробовать.
2. Если уходящие выше 130...150, то в этом есть смысл. А если ниже, то - нет.
3. Безусловно, всё внимание на температуру наружной поверхности котла в зоне БИГов. После реконструкции должна быть не выше 40
4. А вообще интересно, БИГи не коптят? Какое альфа, ЦО и эноикс?
Temba
уходящие порой за 300 Цельсиев переваливаю sad.gif

А на счет БИГов, то горелки прикольные, регулировка производительности только давлением газа на горелку и разряжением в топке.

вот состав уходящих газов котла с такими горелками
Тух=234,2
О2=3,5 %
СО2= 9,9 ппм
СО=0
NOx=146
Альфа=1,2
S=-2.6ммВс
Morris
Temba, футревку огнеупорным кирпичем делают специально для защиты трубок котла; да, возможно убрав ее вы и получите улучшенный теплообмен от сгорания топлива, но к примеру если используется топливо-мазут, особенно знаете такой из старых запасов где зачастую тусуются тяжелые фракции гудрона и лигроина то прожиг трубок вам обеспечен, другое дело если используете газ.
ruben
Горелки прикольные - вентилятора не надо!!
Да, уходящие великоваты. Надо пробовать. Я бы попробовал убрать кирпич и обмотать боковые экраны шнуровым асбестом. Кроме этого, чуть поднимите расход воды через котёл, проконтролируйте работу котла по наружной температуре. Есть ещё одна мысль - кирпичную кладку положите в шахматном порядке, оставляя незаполненными "окошки" для радиационной составляющей. Последняя мысль - встроить экономайзер небольшой на выходе, ничего не трогая - все таки 300 град - это примерно 13...15 % располагаемого тепла топлива.
Удачи.
Temba
Спасибо Всем за советы!!!! biggrin.gif

Т.к. котлы с БИГовскими горелками у нас только на газе эксплуатируются, то попробую убрать футировку bang.gif .
Потом напишу что получилось.
gipsy32
Убирать шамотный кирпичь не стоит, он там согласно проэкта котла.
Он необходим для жащиты метала от прямого соприкосновния с пламенем.
Все гораздо проще, необходимо провести чистку экранных трубок от накипи.
ruben
Согласен, конечно же без ХВО накипь приведёт к росту уходящих. Надо и это иметь в виду, если не в первую очередь
Temba
На этих котельных нет ХВО и не будет я думаю.
По поводу проекта котла, то изначально основное топливо его был мазут, отсюда и назначение футировки.
Про соприкосноение факела горелки с экранными трубами можно поспорить, горекли установлены с фронта котла,
длина факела горелки БИГ 1.5 метра, горение прозрачное с алокрасное ближе к фиолетовому прозрачное.
конвективный пучок по уровень горелок защищен стенкой из огнеупорного кирпича.
Вопрос каким местом факел может соприкасаться с боковыми экранными трубами?

ruben
1. Ну я сразу об этом и сказал - это рудимент от мазута. А зачем тогда для газа такая защита?
2. Только непонятно как такие котлы могут работать без ХВО. Что подпитки нет?
Temba
обычная подпитка сырой водой из городского водовода. Т.к. котельные были временные, то они стали постоянными.
Т.к. нет ничего постояннее чем временное blink.gif
Самая маленькая котельная состоит из 4-х таких вот "буржуек", какждой котельной ХВО делать никто не будет, тем более что присутствует такое явление как открытый водоразбор из системы отопления.
ruben
Тогда вполне вероятно что gipsy32 прав(а). Я как-то столкивался с котлами НИИСТу-5 с подпиткой на гор.водопроводе. После 2 лет у нового котла уходящие стали 340 град из-за накипи в трубах. А первоначально в реж. карте стояло 140 град. Так что к этому - самое повышенное внимание при наладке.
Temba
Сегодня лично взглянул на боковые экраны изнутри топки.
Кирпичем выложены они на высоту около 50 сантиметров, из-за того что трубы в нижний коллектор приварениы первая вертикально, а вторая как бы сбоку и т.д. А на высоте окончания кладки они уже выравниваются в онду плоскость. Так что убрав кладку мы можем получить нагрев теплоизоляции котла излучением от факела в нижней части через большие просветы между экранными трубами.
ruben
А не сфоткал? Если да то интересно было бы посмотреть на сие чудо. Так почему вторая экранная труба вварена в коллектор сбоку, и как это сбоку То есть обводит что-то, вероятно гляделку или шуровку?
severnaya75
Так долго искала в инете паспорт на котел ВВД 1,8, а нашла у себя. В столе. Отсканировала. Вдруг кому еще пригодится.
CNFHSQ
Биговские горелки мне нравятся, дают хорошие результаты. На котле Е 1/9 без дымососа альфа было 1,04.
Котлов ВВД 1,8 было много, повыбрасывали. Низкое КПД , на выходе 350 градусов.
Налаживал первую такую котельную, на котлах по 2 горелки БИГ 3-24. Т.е. вдвое больше чем надо. котельная уже работала давно. Операторы как комикадзе. Пламя при розжиге выскакивало из топки , все в огне, котел дышит и кажется сейчас рванет. В общем атас.
Обрезали горелки пополам, все стало на место.

Котлы не плохие, а очень плохие. Что не делай хуже не будет.
Диана Гейзина
Большое спасибо за паспорт на котел ВВД 1,8!
SR.bratan
В паспорте не указан максимальный расход газа котла. Кто нибудь может сказать?
gloom11
Одна горелка БИК 2-12 потребляет 101,3 м3/ч при Pг=0,08МПа
ссылка http://www.t-stroy.com/products/gorelki/
CNFHSQ
Цитата(SR.bratan @ 1.11.2012, 12:29) *
В паспорте не указан максимальный расход газа котла. Кто нибудь может сказать?


Теплопроизводительность котла 1,8 Гкал/час. Для нормального котла, примерно, я считаю 140 м3/час на одну Гкал.
Итого для полной мощности надо 252 м3 в час. rolleyes.gif

ПС не надо забывать что там две горелки БИГ-2-12 и на полной мощности котел работает не экономно.
snag
Подскажите у кого есть изображение, габаритный вид котла ВВД-1,8?
Лыткин
Цитата(SR.bratan @ 1.11.2012, 11:29) *
В паспорте не указан максимальный расход газа котла. Кто нибудь может сказать?

Вг = Qк (ккал/ч)/8000*кпд (котла) м3/ч.
Qк - теплопроизводительность котла, ккал/ч;
8000 - калорийность газа (топлива) при стандартных условиях (20 гр.С и 101 кПа), ккал/м3;
кпд котла (0,7-0,92) зависит от вида топлива, способа сжигания и нагрузки котла (чем ниже нагрузка, тем меньше кпд);
Лыткин
Футеровку (защиту экранов) предусматривают при переводе котлов с твёрдого топлива на камерное сжигание. Футеровка повыщает теплонапряжение топочного объёма и может вызвать увеличение т-ры уходящих газов, со всеми вытекающими.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.