Abbas
Здравствуйте,
Система котел/чиллер - фанкойл. Когда тянули теплотрассу от здания к котельной повернули на 90, обратка пересеклась с подачей, в результате в котельной не правильно подключили трубы к коллекторам. В данный момент обогреваемся очень даже отлично, заказчик доволен, но что будет когда придет теплое время года???
Подскажите пожалуйста, возникнут ли проблемы и по какой причине?
ruben
Салам, Аббас. Я так понял что подача с котельной врезана в обратный коллектор ТП здания и к обратным патрубкам фанкойла подошла подача, а вышла с фанкойлов вода со стороны подачи, да? Если бы ты набросал схемку, было бы понятно, а так не очень. Если так, как я говорю, то у тебя никакого регулирования сейчас нет, хотя циркуляция работает, автоматика работать не будет и в теплое время будет очень жарко.
Гена
Самонаводящиеся вопросы:
Есть ли автоматические балансировочные клапаны, перепускные клапана на ветках?
Есть ли клапаны, управляющие потоком через фанкойл?
Если они есть, то имеется ли на них знак направления движения потока, которое надо соблюдать при установке?
Abbas
Цитата(ruben @ 2.2.2009, 0:21) [snapback]346895[/snapback]
Салам, Аббас. Я так понял что подача с котельной врезана в обратный коллектор ТП здания и к обратным патрубкам фанкойла подошла подача, а вышла с фанкойлов вода со стороны подачи, да? Если бы ты набросал схемку, было бы понятно, а так не очень. Если так, как я говорю, то у тебя никакого регулирования сейчас нет, хотя циркуляция работает, автоматика работать не будет и в теплое время будет очень жарко.

Салам Рубен, спасибо за ответ. С котельной все в порядке, и с патрубками фанкойлов все правильно подключили, единственная ошибка произошла в теплотрассе. Когда тянули ее было 3 поворота, в одном из них сварщики поменяли трубы местами, т.е. одна прошла через другую с помощью утки, типа правая стала левой, а левая правой. В итоге закопали трассу, а другая бригада ни чего не подозревая уже подключила эти трубы к котельной.

Цитата(Гена @ 2.2.2009, 0:36) [snapback]346897[/snapback]
Самонаводящиеся вопросы:
Есть ли автоматические балансировочные клапаны, перепускные клапана на ветках?
Есть ли клапаны, управляющие потоком через фанкойл?
Если они есть, то имеется ли на них знак направления движения потока, которое надо соблюдать при установке?

Ни чего этого нет. Клапана там не нужны. Это склад внутри которого будет находиться продукция, которой требуется круглый год и 24 часа в сутки +17 градусов, поэтому фанкойлы выключаться не будут.
Alex_
Скорее всего, ничего страшного. Если память мне не изменяет, мощность фанкойлов (как по теплу, так и по холоду) при перепутывании обратки с подачей может снизиться на 3-5%. А может и нет. Это зависит от конструкции прибора. Может, у кого еще здесь был такой опыт и он Вам ответит точнее.
ruben
Понял. Как я понимаю суть вопроса, движение теплоносителя в калорифере по отношению к воздуху должно быть противоточное - при этом будет достигнут максимальный КПД. Если при ошибке меняется направление движения теплоносителя по отношению к движению воздуха, то эффективность упадёт примерно на 40...50 %. Эту цифру мне озвучил представитель фанкойла марки BINI в Киеве. По твоей марке ты сам можешь созвониться с представителем и спросить. В принципе можно и посчитать. Однако если у тебя, Аббас, сейчас зимой тепло и весной никакого регулирования не будет - т.е. перепускных клапанов нет, то ничего страшного не произойдет. Т.е. эффективность фанкойлов упадет прим. в половину и обратка на котельную будет приходить завышенная.
Alex_
Цитата(ruben @ 2.2.2009, 15:43) [snapback]347155[/snapback]
Понял. Как я понимаю суть вопроса, движение теплоносителя в калорифере по отношению к воздуху должно быть противоточное - при этом будет достигнут максимальный КПД. Если при ошибке меняется направление движения теплоносителя по отношению к движению воздуха, то эффективность упадёт примерно на 40...50 %. Эту цифру мне озвучил представитель фанкойла марки BINI в Киеве.

Не та цифра. Процентов 10 максимум. А если теплообменник фанкойла однослойный, так и вообще по барабану.
А на 50% падает мощность радиатора подключенного "снизу-вверх", и то, только при недостатке циркуляционного напора из-за "запирания" принудительной циркуляции естественной.
Abbas
Цитата(Alex_ @ 2.2.2009, 17:13) [snapback]347181[/snapback]
Не та цифра. Процентов 10 максимум. А если теплообменник фанкойла однослойный, так и вообще по барабану.
А на 50% падает мощность радиатора подключенного "снизу-вверх", и то, только при недостатке циркуляционного напора из-за "запирания" принудительной циркуляции естественной.

радиатор фанкойла McQuay MHW050 6-ти рядный
а как это "снизу-вверх"?
Alex_
1. На шестирядном можно много мощности потерять. Надо знать, как включены ряды.
2. Подача - снизу радиатора, обратка-сверху.
ruben
Цитата(Alex_ @ 4.2.2009, 18:45) [snapback]348520[/snapback]
1. На шестирядном можно много мощности потерять. Надо знать, как включены ряды.
2. Подача - снизу радиатора, обратка-сверху.

Да, согласен. Я это и имел в виду.