Прошу прощения за дико нубский вопрос, но без ясности мыслей в мозгу спокойно жить не получается smile.gif

не могли бы вы мне разъяснить элементарные для специалиста вещи? есть, как я понимаю, пар
насыщенный (влажный, сухой) и
перегретый.

так вот, какой физический смысл этих видов пара?
я понимаю это дело следующим образом:

насыщенный пар - это пар с температурой, близкой к температуре насыщения при данном давлении (выше или ниже температуры насыщения? и на сколько?)
влажный пар - это пар, в котором присутствуют капли воды (содержание влаги - Х и отображается процентно)
сухой пар - пар без содержания влаги (Х=0%) (только после сепарационного устройства?)

и, наконец, перегретый пар - сухой, с температурой выше температуры насыщения (на сколько?)

помогите пожалуйста с классификацией, спать спокойно не могу... dry.gif
Carambol
Ничего тут страшного нет, если ты не знаешь этого, ты же стремишься узнать – это главное.
ruben
Пар водяной – это газообразное состояние воды. Соответственно, удельный объём пара намного больше, чем удельный объём воды – 1,85 кг/м3 и 0,00104 кг/м3 при т-ре 97 град.
Пар бывает насыщенный, когда он находится в равновесии со своей жидкостью – сколько молекул выпрыгнуло из жидкости столько же и вернулось обратно. Подводимое тепло к насыщенному пару не увеличивает температуру, а испаряет дополнительно жидкую фазу в насыщенном паре.

И перегретый – когда уже жидкой фазы в паре нет и вся энергия при нагревании среды идет только на увеличение температуры.
А вот насыщенный пар может быть влажным насыщенным паром и сухим насыщенным паром. Если в паре есть ещё влага – то это влажный пар, если последняя капля уже ипарилась – то это сухой насыщенный пар. И дальше уже при нагревании мы попадаем в зону перегретого пара. Х – степень сухости пара; определяется для влажного насыщенного пара как отношение массы газовой фазы к общей массе двухфазной (газ плюс конденсат) среды; для перегретого пара Х=1; для кипящей воды Х=0.
Итак, твои вопросы:

насыщенный пар - это пар с температурой, близкой к температуре насыщения при данном давлении (выше или ниже температуры насыщения? и на сколько?)

насыщенный пар – это пар с температурой насыщения при данном давлении, к примеру при давлении 1,033 ата температура насыщенного пара равна 100 градусам

влажный пар - это пар, в котором присутствуют капли воды (содержание влаги - Х и отображается процентно)

влажный пар – это пар содержащий и жидкую и паровую фазу, обычно Х это степень сухости, так для влажного пара степень сухости меняется от 0 (кипящая вода) до 1 (сухой насыщенный пар)

сухой пар - пар без содержания влаги (Х=0%) (только после сепарационного устройства?)

сухой пар – насыщенный пар без жидкой фазы, т.е. с той же температурой насыщения при данном давлении только без капелек жидкости и Х = 1

и, наконец, перегретый пар - сухой, с температурой выше температуры насыщения (на сколько?)

перегретый пар – это сухой пар ( без капель воды) с температурой выше температуры насыщения, на сколько – это вопрос уже к точности замера, и это не важно на сколько, важно то, что он отличается от сухого насыщенного пара тем, что при нагревании его температура растёт, при остывании - температура падает
Ну, вроде бы должно быть понятно. Удачи
zeman
Хотелось бы добавить, что сухой пар - это чисто умозрительное понятие. Никакие сепарационные устройства не разделят до молекулы воду и пар, поэтому сухим паром в технике называют пар со степенью сухости близким к единице. Соответственно если в паре нет влаги, но датчик температуры не зафиксировал перегрев пара над расчетной температурой, то он тоже считается сухим, хотя возможно, что уже немного находится в состоянии перегрева.
Papiroha
спасибо! всё встало на свои места.
теперь буду спать спокойно clap.gif