Цитата(Anna23 @ 4.2.2009, 5:52) [snapback]348153[/snapback]
Здр. Из за изменения архитектуры получилось так, что от пожарных кранов которые были расставлены не дотягиваются рукова до помещения и это только на одном этаже. (2 струи по 2.5). Ставить еще один стояк для одного пож.крана не рационально как то. Можно ли на одном этаже от одного стояка В2 отвести 2 пожарных крана? Или можно поставить сдвоенный пожарный кран?Или есть какие-нибудь исключения?Например в том помещение до куда не доходят пож. рукова поставить огнетушители? Или есть какие-нибудь другие варианты? Помогите.
Можно поставить два крана на стояке, если обеспечите расход на пожаротушение 2 струи по 2,5л/с.