Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Если калорифер подобран правильно, на определенный расход воздуха с определено температурой+запас, то как я и говорил ранее Tц не будет опускаться ниже в нормальных условиях, а также этому не позволит сделать автоматика.
Здесь и далее мы говорим только о нештатных, непроектных (как угодно назовите) ситуациях. Ясно, что при всем правильном все будет работать правильно. Предлагаю и далее рассматривать ситуации с этой точки зрения.
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Я проектировщик, я ставлю с возвратной пружиной. В ТЗ прописываю это условие.
На счет электричества цепи управления питаются по первой категории.
Это похвально, но см. верхний пункт.
А, например, производитель "К*рф" не ставит с возвратной. Реальная ситуация? Да.
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Но вы говорите наверное про непредвиденные ситуации. Опять повторюсь сработают защиты.
Персонал будет оповещен об аварии и т.д.
Да, и еще раз да. См. первый пункт.
Защиты не сработают. Персонал будет оповещен после свершения аварии и получения ущерба оборудованию.
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Если нет тепла то вентиляция отключится по аварии.
А также при -40 на улице и отсутствие тепла
очень разносторонни задачи появляются, поверьте вентиляция будет не главной головной болью.
Не отключится. Даже на этом форуме есть много описаний таких случаев.
Обобщенно называется "закрыли задвижку".
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Чушь такого графика нет 60-40 если есть пришлите ТУ
Графика нет. Есть реальная ситуация, когда вы ждете в подаче 130 (по графику), а там 100.
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Наличие перепада осуществляется циркуляционными насосами это дело проекта ТМ
Как и в пункте выше. Вы ждете (по проекту) перепад 2 бара, а там 0,5.
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Разного зависит от тип размера ну от на вскидку вам вам скажу ДУ 50 вас устроит не перехватит.
И причем тут входы В ТО когда передача Энергии происходит в пластинах
Я не про ВХОДЫ, а про ХОДЫ. Штампованные в пластинах. аналог трубок калорифера, что ли.
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Конечно В ИТП (если это не котедж, а серьезный объект) контролируются температуры и подачи и обратки на всех контурах.
На этом форуме найдется не мало примеров где это выполняется тем более это прописано в нормах рекомендациях и даже в нормальных ТУ.
А температура братки в первичном контуре так это Закон
Контролируются = наблюдаются. Т.е. не регулируются. Не всегда выход за пределы "вверх" или "вниз" приводит к какой-либо реакции системы.
Вторичная обратка, как правило, только наблюдается. Если есть другие нормы - сообщите посмотрю.
Защита от замораживания в ИТП не предусматривается.
Убежден, что стандартный проект ИТП даже не рассматривает ситуацию, что температура вторичной обратки может опуститься до 0 град. С.
А по температуре первичной обратки реакция наступает только при ПРЕВЫШЕНИИ выше опр. значения (ибо штрафы),
при ПОНИЖЕНИИ рекции нет (ибо эффективный теплосъем).
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Мало того, что вы не принимаете уже много лет отработаных на практике решений так вы
нормы нарушаете при этом еще и гордитесь этим.
Я имею собственный многолетний опыт от проектирования до пуска таких систем. И норм я не нарушаю.
Цитата(dpv2005 @ 10.7.2012, 15:49)

Вы так много нам расписавали всяких случаев нестандартных мешающих нормальной работе, а почем вы не учли самый опасный фактор человеческий.
в большинстве случаев приготовление гликоля производится в ручную, а тот факт, что он еще и денег стоит и вот теперь скажите какая вероятность, что концентрация будет нужная.
Хммм. На практике ни разу не встречал случая "недолива". Может, потому, что процедура простая и проверить можно легко?
Но здесь вот какой момент. Чтобы замерзание смеси привело к повреждениям оборудования (порывы), нужно, чтобы гликоля было ну совсем мало,
потому что, если он есть, то принимает на себя расширение воды. Т.о. мы имеем "шугу", которая может и не "провернется" насосом, но и не порвет трубки.