Цитата(proffkont @ 6.2.2009, 12:04) [snapback]349263[/snapback]
лаборанты жалуются на сквозняк когда они работают возле шкафа , мое мнение такое что впринципе его избежать не получиться т.к. расход на этом отсосе немалый а таких отсосов в помещении 2 а площадь помещения метров 40 .
От одного шкафа около 1300м3/ч. От 2 = 2600м3/ч. При площади помещения 40м2 это более 20 крат обмен воздуха. При неорганизованном притоке лаборантам дует в спины холодным воздухом.
Ваша задача была кроме вытяжки организовать приток таким образом, чтобы воздух в меньшей степени проходил через людей (н.п. сверху, сбоку и т.д.) и если необходимо, этот приток греть - при душировании температура воздуха д.б. выше....
Цитата(ArFey @ 6.2.2009, 12:16) [snapback]349270[/snapback]
перед Вами стоит задача определить на каком расстоянии от щелевого отсоса (а соотношение сторон 10:1 я понимаю именно так) со скоростью в щели 1,2 м/с всасывающий факел затухнет до скорости 0,3-0,5 м/с. Посчитайте (методики есь) и сами на свой вопрос ответите!
Ну и что? Ответит что дует..... так это ж начальные условия. Для общего развития, разве что.....