В случае применения стартовых компенсаторов вся теплотрасса будет находится под знакопеременным напряжением и через расчетный срок должна быть полностью заменена. А вы сами написали, что это магистраль.
Да еще спросите опыт применения стартовых компенсаторов в Питере

, вряд ли они сейчас их применянять разрешат.
Так что лучше рассмотрите вариант с сильфонными компенсирующими устройствами в теплогидроизоляции с проводниками системы ОДК
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=338416 если подземная прокладка без камер.
В крайнем случае, используйте сальниковые компенсаторы в тепловых камерах по серии "4.903-10 выпуск 7 Сальниковые компенсаторы" (тут все зависит от монтажников, может стоять и ни капли не вытекет, а могут перекосить и будет хлестать так, что камеру сначала откачивать прийдется иначе не спустишься).