Уважаемые господа, здравствуйте!
Прошу прощения, если где-то эта тема уже поднималась (поиск ничего не дал), и буду благодарен, если в этом случае кто-нибудь даст ссылку на соответствующее обсуждение.
Суть проблемы в следующем.
Автоматизируем приточно-вытяжную систему с рециркуляцией, водяными отоплением и охлаждением.
Имеются заслонки притока и вытяжки и заслонка рециркуляции.
Интересует алгоритм управления заслонок П, В и рециркуляции. В мануале на Corrigo E28 по этому поводу сказано
очень мало и совершенно неясно, о чем конкретно идет речь, то говорится об аналоговом управлении утилизатором Y2, то, в случае с камерой смешения, говорится о цифровом выходе. Также, в том же мануале имеется указание на то, что при выборе типа теплоносителя как камеры смешения заслонки свежего и вытяжного воздуха автоматически начинают работать в противофазу с заслонкой смешения.
На данный момент у нас заслонки П и В подключены параллельно на один цифровой выход, т. е. работают одновременно, а заслонка рециркуляции подключена на аналоговый выход с выдачей сигнала управления Y2. В конфигурациях контроллера выставлен тип теплоносителя - камера смешения, как наиболее подходящий вариант из имеющихся. Способ регулирования - "регулирование вытяжного воздуха".
В результате, при тесте системы, получается, что управляющий сигнал на заслонку рециркуляции всегда равен нулю, а заслонки П и В всегда открыты. Эти значения сохраняются как при обогреве системы, так и при охлаждении.
Подскажите, пожалуйста, существует ли внятная документация касаемо алгоритма управления заслонками. В каком случае заслонки должны быть подключены так, чтобы открываться в противофазу, и как это реализуется (из инструкции по экплуатации Корриги это также неясно). Все три заслонки сажаются на один выход и на приводах заслонок П и В выставляется обратное управление? Если это возможно, кто знает, просьба поделиться опытом. Заранее благодарен.