Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проблема со сплитом дайкин в серверной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
agenda
Серверная, стоит сплит, дайкин, R35. С НТК. Через время выключается и внутр. блок сам просто переходит в режим вентиляции. выключается через час, два, три, полдня.... и больше не включается. заменили уже и новую внутрянку, и новую наружку, снимали нтк, пробовали разные методы.....соединения в поряде, детали и узлы тоже....но проблема осталась!! Бред... может кто сталкивался....в чем может быть дело?
narkom
Блок один? Нет ли какой-нибудь хрени типа СРК 2.1?
А может он ловит команды какого-нибудь другого пульта ДУ? Попробуйте изменить ему адрес.
agenda
нарком. блок адын единственный. никаких согласователей работ нет. в серверной токо этот блок и всЁ!
narkom
Кратковременный перебои питания? Авторестарт активировали?
agenda
нарком, с пасибо за советы -)
а че так часто перебои питания. .... и как активировать авторестарт...он вроде автоматически активный должен быть?
narkom
Если блок F35G, то авторестарт активен, если перемычка JC на месте. Вот мануал, может, пригодится..
http://www.mediafire.com/?zj1f1xjljjz
agenda
нарком, нет не G/
R35C/FT35C
авторестарт активен по умолчанию тут да?
narkom
Думаю, что да. Это легко проверить ))
Нет ли ошибок на внутреннем блоке (моргание светодиодов), когда он переходит в режим вентиляции?
agenda
никаких ошибок нет, световая индикация не мигает. с пульта тестили-тоже ошибок нет. перешел в режим проветривания и все так и дальше работает. если бы был авторестарт, то через 3минуты запустился бы снова!! значит проблема в другом. короче, новые блоки сегодня купленные, второй раз уже!! и такая фигня, уже не знаем че и делать )
Kat
Цитата(agenda @ 3.3.2009, 23:59) [snapback]359551[/snapback]
никаких ошибок нет, световая индикация не мигает. с пульта тестили-тоже ошибок нет. перешел в режим проветривания и все так и дальше работает. если бы был авторестарт, то через 3минуты запустился бы снова!! значит проблема в другом. короче, новые блоки сегодня купленные, второй раз уже!! и такая фигня, уже не знаем че и делать )

Как вариант, можно предположить отработку защиты от обмерзания испарителя. Если заправка в норме, НТК присутствует (его менять тоже пробовали?), то можно попробовать регулировки зоны пропорциональности на самом регуляторе обдува конденсатора (немного повысить нижний температурный предел зоны пропорциональности).
agenda
спасибо всем за советы. закройте плиз тему -) проблемы в сети электропитания были, подгорают контакты в контакторе.