Сфинкс
Есть ли у кого пример расчёта для проверки диаметров теплотрассы при присоединении дополнительного абонента?
Rein
а как это должно выглядеть? на мой взгляд следует выполнить обычный гидравлический расчет предшествующих подключению участков,пропускают-повезло,не пропускают-светит перекладка
Сфинкс
Думаю оформить как таблицу участков, нагрузок и... ЧТО будет являться "Критерием" пропускной способности?
tiptop
Цитата(Сфинкс @ 10.3.2009, 12:03) [snapback]362040[/snapback]
ЧТО будет являться "Критерием" пропускной способности?

Наличие располагаемого напора у всех абонентов.
Сфинкс
Так ведь если свести к величине Па, думаю, удовлетворит в любом случае.
Я думал сделать критерием Па/м, как удельную величину, на каждом участке.
Pavlik
Нет не в любом, увеличение количества воды в сетях при прочих равных, даст увеличение сопротивления сети и этому или другим аббонентам может не хватить напора следовательно рахода и теплоты.
а критерий Па/м существует и прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали.
вообще как меня учили не хорошо когда скоррость в сети больше 1 м/с да и потери при это большие получаются.
MBAV
Недавно решали подобную задачу, критерием выбрали удельные потери давления.
Расчет согласовали в отделе технологических подключений УПП Дирекции по работе с абонентами ГУП “ТЭК СПб” в Невском районе.

Заодно оцените труд, может чего не так.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Pavlik
Всё отлично только вы берете шероховатость для новых труб, а нада то для обычных, вы же строите лет на 20 а считаете как для новых wink.gif
нам такую маленькую шероховатость не согласовывали 1мм для закрытых и 1,5-2 для открытых. но если вам согласовали значит всё хорошо.
Сфинкс
Спасибо за расчёт, нечто приму у себя.
Но... что делать, если по расчёту, существующая теплотрасса не_удовлетворяет никаким расчётам ни на одном участке, а расчёты верные, проверены дважды по программе и по таблицам? Что делать с сущ. трассою?
Rein
перекладывать,что ж еще... есть еще способы ,но они уже лежат в нетехнической плоскости)))
borm
Не знаю как у вас, но владельцы теплотрасс или эксплуатирующая организация проверять то будут? если да то переложить заставят, если и решите вопрос не технически wink.gif , то может нехватить потребителям и тогда будут жалобы и нагреют вас, заказчик скажет, что он ниче не понимает во всем виноваты те, кто делал проект и согласовал его.
ИМХО лучше заложить перекладку, а там уже пусть зак сам решает вопросы.
По лету делали проект и прикинули быстренько по пропускной на 8 мм/м заку сказали предварительную сумму и все такое. Сделали гидравлику не начиная проекта и получилось, что на паре домов располагаемого не хватает. Благо, предупредили, что первоночальные цифры это грубый прикид и, что цена вырастет. так как он морально был готов на большие затраты, поэтому и не особо расстроился. так, что предварительно и на те же 8 мм/м не всегда катят. Гидравлика рулит...
Alexplumb
Цитата
прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали

А не уточните, в каком именно пункте или разделе старого СНиПа это прописано?
sergey-k-pkbdgts
Строительные нормы и правила
СНиП 2.04.07-86

ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

5.8. Удельные потери давления на трение при гидравлических расчетах водяных тепловых сетей следует определять на основании технико-экономических расчетов.
5.10. Диаметр труб независимо от расчетного расхода теплоносителя должен приниматься в тепловых сетях - не менее 32 мм, а для циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения - не менее 25 мм.
aapanin
Да поправит меня уважаемое сообщество ибо я немного из другой темы))

О каких 8 мм/м идет речь?
Выбрать в пределах 3м/с любую скорость, а не хватает напора, поставьте до нужного участка трассы насосы)
Ну и на допустимое давление проверить))
Переложить сети это как то сильно для отправной точки в размышлениях о подключении пары новых потребителей)))
tiptop
Цитата(aapanin @ 29.3.2009, 13:57) [snapback]371432[/snapback]
Переложить сети это как то сильно для отправной точки в размышлениях о подключении пары новых потребителей)))

+1 biggrin.gif
СерОВ
Цитата(Pavlik @ 11.3.2009, 17:13) [snapback]362562[/snapback]
... а критерий Па/м существует и прописан в старом снипе и на форуме уже не раз обсуждали 32мм/м на ответвлениях и 8 мм/м на магистрали.
вообще как меня учили не хорошо когда скоррость в сети больше 1 м/с да и потери при это большие получаются.

2 Pavlik Прошерстил старый СНиП 2.04.07-86*: ничего подобного не нашел. Не могли бы вы уточнить №№пунктов - давно интересуюсь этим вопросом. Наши теплосети не разрешают более, чем 5 мм/м и ссылаются на какието технико-экономические обоснования, хотя я сомневаюсь, что кто-то что-то просчитывал. Плиз.
DinaZavr
Цитата
О каких 8 мм/м идет речь?

В совсем старом СНиП 1962 года были рекомендуемые удельные потери до 8 мм/м для магистралей и до 30 мм/м для ответвлений к отдельным зданиям. Оттуда и в справочники попало. 8 мм/м как раз и соответствует примерным длинам трасс и номенклатуре напоров сетевых насосов.

В поздних СНиП осталась только академически верная, но практически бесполезная общая фраза об "на основании технико-экономических расчетов".

Попробуйте-ка сделать эти "технико-экономические расчеты" если надо просто подключить один дом или проложить участок трассы без рассмотрения гидравлики всей системы. Вот молодые жеребята и задают детские вопросы. А старые клячи за 6 секунд определяют диаметр любой трассы.

Цитата
Наши теплосети не разрешают более, чем 5 мм/м и ссылаются на какието технико-экономические обоснования


Правильно делают, что не разрешают более 5 мм для магитралей. Там увеличенный диаметр никогда не повредит. А то ведь найдутся ухари, которые решат "Выбрать в пределах 3м/с любую скорость, а не хватает напора, поставьте до нужного участка трассы насосы". Про "технико-экономические" обоснования, конечно лапша на уши. Типа, чтоб как по СНиП, а не самодурство.

Впрочем, любой желающий может попытаться выполнить эти "технико-экономические расчеты" и затребовать соответствующие исходные данные у заказчика. Не пройдет и полгода, как измождённый поиском заказчик закажет проект другому.
exelente
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 16:24) [snapback]371468[/snapback]
2 Pavlik 5 мм/м


У вас протяженность сетей какая? (Прямая +Обратка)
exelente
Цитата(DinaZavr @ 29.3.2009, 17:57) [snapback]371481[/snapback]
А то ведь найдутся ухари

Сами вы ухари bleh.gif

2 "остальные":
По моей практике самая правильная скорость 1 м/с без поднятия вопроса "а пасиму ситока?"
Но когда приходит момент когда стало понятно, что "Прое..али!", при том, что все сдано под ключ, тогда и надо вспоминать норму "до 3-х метров" и про насосы clap.gif
Хотя иногда случается, что сценарий "Перекладывать" целесообразнее rolleyes.gif
СерОВ
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 20:59) [snapback]371483[/snapback]
У вас протяженность сетей какая? (Прямая +Обратка)

У меня нет конкретного объекта. Про удельные потери 5,8,32 мм/м вопрос риторический, на будущее, "чтобы знать". А вот скорость 1 м/с, она откуда? Из чувства внутренней интуиции?

Цитата(DinaZavr @ 29.3.2009, 20:57) [snapback]371481[/snapback]
...Типа, чтоб как по СНиП, а не самодурство.

Именно самодурство. Почему заказчик должен платить за прихоти ОАО "Тепловые сети" в виде завышенного диаметра. Потому что они монополисты, что ли? На ответвлении, например, есть ведь разница 5 или 30-32 мм/м. А при протяженности, допустим метров 300 разница не 5 копеек.
PS Cкоро договор на теплоснабжение выложу в теме "Приколы от контролирующих организациЙ": там такие ляпы есть -закачаешься.
exelente
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 18:44) [snapback]371489[/snapback]
А вот скорость 1 м/с, она откуда?


СНИП гласит до 3-х.
Можете принять 0.03564, 0.5, 1.5, 2.0439573 biggrin.gif

Как бурная фонтазия подскажет)))

Мне нравится "1" во первых т.к. есть большой запас, во вторых как то так повелось и в большей части проектов вижу это, в третьих гарантировано не дает слышимых шумов, в четвертых далеко до кавитации в стандартной для выходящих в проекте диаметров арматуре, в пятых по практике не имел приключений с наладкой и в шестых в формуле [z=зета*v2/2*g] квадрат скорости равен единице biggrin.gif biggrin.gif
exelente
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 18:44) [snapback]371489[/snapback]
У меня нет конкретного объекта. Про удельные потери 5,8,32 мм/м вопрос риторический, на будущее, "чтобы знать".


Про 5 и тд мм/м высказываться не буду.
Лично я предпочитаю знать нормы, не для того чтобы тупо следовать...
При выборе трубопровода в институте учили с одной стороны при минимальных вложениях обеспечить его насосом, дающим номинальный напор при номинальном расходе, с другой стороны не порвать давлением трубу.
Иногда и 5 мм/м много cool.gif
СерОВ
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:03) [snapback]371495[/snapback]
СНИП гласит до 3-х.

Ткните носом, пожалуйста в №пункта. В СНиПах 41-02-2003; 2.04.07-86 (2000) и 3.05.03-85 (2000) я этого не нашел.
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:03) [snapback]371495[/snapback]
гарантировано не дает слышимых шумов

blink.gif Шумы то кому под землей мешают? Кротам smile.gif ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу.
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:13) [snapback]371497[/snapback]
Лично я предпочитаю знать нормы, не для того чтобы тупо следовать...

+1. Никто к "тупо следовать" не призывает и не стремится. Но знать надо. Получается, что в нормах вообще нет к.л. численного критерия пропускной способности?
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 22:13) [snapback]371497[/snapback]
При выборе трубопровода в институте учили с одной стороны при минимальных вложениях обеспечить ...

Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные wink.gif .
Сфинкс
Напоминаю, в этой теме ищу ПРИМЕРЫ расчётов диаметров теплотрасс. Есть ли у кого?
jota
Цитата(Сфинкс @ 29.3.2009, 20:26) [snapback]371511[/snapback]
Напоминаю, в этой теме ищу ПРИМЕРЫ расчётов диаметров теплотрасс. Есть ли у кого?

См.
http://03-ts.ru/index.php?nma=downloads&am...tat&idd=573
http://www.baurum.ru/enginworks/?cat=supply_warm&id=1535
http://www.teploexpert.ru/info/pages/trub-prspos.html
И вообще в гугле набрать: Пропускная способность трубопроводов водяных тепловых сетей
СЛАБО?
sergey-k-pkbdgts
Сфинкс, только для Вас, и НАС (Форум). Признаюсь чесно -- Стырил. Автор узнает -- буду в углу стоять на горохе laugh.gif Матрицу пересохрани (под др. именем), Пример есть, (Кирова60) описываешь систему т/с все что , "черным" --- ячейки для заполнения, цветные ячейки --- трогать ниЗЯ, на вопросы отвечу, Новых потребителей подкл. можно!!! "Прога" сама расходы сольет, только указать, №участка , № предыдущего участка ввести правильно, длины, нагрузки ОТопл. ГВС,- ну сам понимаешь ----уверен, разбирешься.
jota
Тут на форуме, по-моему Сергей Сутула помещал прграммку
Rein
Разговоры про скорости-это что то из внутрянки по моему,тем более 3 м/с... Последний спор с представителями ГУП ТЭК на тему удельных потерь был завершен,когда я привез им справочник Николаева-и показал пальцем ,где читать про 8 мм/м и 30 соответственно
Сфинкс
Спасибо за расчёты, да в табличном виде я и сам сделал. Больше интересуют записки рабочих проектов с формулами к расчётам, примерно как ранее данный файл.
инж323
Этот расчет можно в записке на А4 представить.Вот только сперва его в Службе режимов согласовать, что б не делать проект без этого согласования, ибо напрасными могут оказаться деяния.
Сфинкс
У меня все исходные данные для расчётов есть, и в записку их вставил. Далее привёл расчётные формулы, и далее расчётную таблицу с готовыми результатами, где критерием является величина Па/м.
Есть ли у кого нечто подобное?
aapanin
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 19:46) [snapback]371505[/snapback]
Шумы то кому под землей мешают? Кротам smile.gif ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу.

Сети на эстакадах...))) Хотя согласен, из другой оперы)))


Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 19:46) [snapback]371505[/snapback]
Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные wink.gif .

Плохая новость: Задача теории оптимизации однако)))
Хорошая: в этом разделе теории все с неизвестными в первой степени)))))
Сантехник
Прочел пункт о 100% резервировании пропускной способности сети. Как это учитываете?
СерОВ
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?
Pavlik
Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 16:12) [snapback]372384[/snapback]
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?

Сорри отвлекся, но вам за меня уже ответили.
а по поводу заявления "ДО 3М/С" это бред подставьте данные в формулу Альштуля (вроде так) по ней считают всю гидравлику, она имеет несколько вариантов и названий.
и при скорости 3 м/с вы получите такие падения давлений что вам ни один насос не прокачает, резь ведь идет о тепловых сетях у которых протяженность меряется километрами.
и еще: падение давление в 8мм/м дает скорость в трубе примерно в 1 м/с, чуть меньше.
ни о каком шуме не может быть и речи при скоростях до 1 м/с.

Вообщем в дальнейшем предлагаю приводить или конкретный пункт СНИПа или справочника проектировщика, а не кричать "я принимаю"......

То Сфинкс вот текст записки , могу еще табличуку с расчетом добавить, еще ни одна экспертиза не отказывалась biggrin.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
exelente
Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) [snapback]372423[/snapback]
Сорри отвлекся, но вам за меня уже ответили.
...
и при скорости 3 м/с вы получите такие падения давлений что вам ни один насос не прокачает, резь ведь идет о тепловых сетях у которых протяженность меряется километрами.
...


Для тех, кто не читает все и до конца... Повторяю:
1. Я выше писал о задаче поиска золотой середины между минимальным диаметром и "чтобы на выходе насоса трубы не порвало"
2. Никто не мешает заказчику, экономящему на трубах согласовать установку нескольких насосов по ходу движения теплоносителя

Хотя еще раз повторяю, что вышеописанное - извращения и не есть правильно.

Выходите из танка и услыште меня.
СерОВ
Цитата(Сантехник @ 31.3.2009, 18:39) [snapback]372346[/snapback]
Прочел пункт о 100% резервировании пропускной способности сети. Как это учитываете?



Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 19:12) [snapback]372384[/snapback]
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?

инж323
Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 18:11) [snapback]372423[/snapback]
данные в формулу Альштуля (вроде так)

Альтшуль Адольф Давыдович.
OVOK
Давно, что-то считал. Может пригодится - проверьте smile.gif
Сантехник
Цитата(СерОВ @ 31.3.2009, 17:12) [snapback]372384[/snapback]
Какой пункт? Какого СНиПа? Может речь идет о вечномерзлых грунтах?

СНиП 2.04.07
3.2. Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи и т.п., устанавливаемые в задании на проектирование), следует предусматривать резервирование, обеспечивающее 100%-ную подачу теплоты сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.
3.3. Для предприятий, в которых не допускаются перерывы в теплоснабжении, следует предусматривать резервирование подачи теплоты тепловыми сетями.
Расчетные аварийные расходы теплоты следует принимать в соответствии с режимом работы предприятий. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Примечание: Номенклатура зданий и сооружений предприятий, для которых не допускаются перерывы в подаче теплоты, должна устанавливаться министерствами и ведомствами, в ведении которых они находятся и указываться в задании на проектирование тепловых сетей.

Вроде не о вечномерзлых грунтах.
Pavlik
Цитата(exelente @ 29.3.2009, 18:13) [snapback]371485[/snapback]
тогда и надо вспоминать норму "до 3-х метров" и про насосы clap.gif


Тогда не надо писать про нормы.
Или слово "нормы" по вашему означает:
Цитата
Хотя еще раз повторяю, что вышеописанное - извращения


Выпрямите руки и набирайте нормально, тогда Вас будут Понимать, а не Догадываться о чем это Вы пишите.

То Инж323: Спасибо.

То Сантехник: В приведенном вами пункте не говориться о 100% резервировании диаметров, а о 100% резервировании в подаче теплоты, т.е. второй ввод или аварийный источник.
Это для потребителей первой категории, как сети так и котельная должны предустматривать 100 % резервирование.
СерОВ
Цитата(Сантехник @ 1.4.2009, 11:57) [snapback]372666[/snapback]
Вроде не о вечномерзлых грунтах.

Но и не о пропускной способности wink.gif
инж323
Сто раз пройдет диаметр по расчету пропуска нового расхода,но хватит одного неподписания Службой режимов ТСО или неподписания эксплуатационным районом, ибо на вводе этом могут быть такие нарушения , что и без изменения нагрузки его бы переложить, или старый и весь ржавый он, или еще всякого хватит.Но мы же упорно отодвигаем момент этого согласования до самого последнего, что б всучить с таким расчетом проект Заку,но проект будет никогда не исполним и несогласуем.Но можно на всех углах кричать- отдайте мной заработаное, я все спроектировал, а что нельзя согласовать, то не моя вина.Хотя принятие проектного решения целиком на авторе.Ибо не согласовав промежуточное решение не стоило двигаться далее.
Это не проект, а набор бумаги с фигурно нанесенным на неё тонером, для корзины мусорной.
PaGal
Мне казалось такие вещи прописываются в техусловиях ТСО, вида "Выполнить поверочный расчет пропускной способности тепловых сетей от ... и до ТК такой-то и при необходимости выполнить перекладку на больший диаметр" хотя инж323 прав конечно...
exelente
Цитата(Pavlik @ 1.4.2009, 10:15) [snapback]372678[/snapback]
Тогда не надо писать про нормы.
Выпрямите руки и набирайте нормально, тогда Вас будут Понимать, а не Догадываться о чем это Вы пишите.


Руки или читающий оставим под вопросом...
А если сложно читать русские буквы буквы, надо учить язык dont.gif

zema
К вопросу об оптимальной скорости, как то вот развелакался на досуге. Вообще ее можно посчитать, хотя все уже сделано до нас.
naila1979
У нас Тепловые сети тоже диктуют 5мм/м. Мы и принимаем так, и обязательно обращаем внимание на протяженность трассы
Проектировщик по т/с
Цитата(СерОВ @ 29.3.2009, 20:46) [snapback]371505[/snapback]
Ткните носом, пожалуйста в №пункта. В СНиПах 41-02-2003; 2.04.07-86 (2000) и 3.05.03-85 (2000) я этого не нашел.

blink.gif Шумы то кому под землей мешают? Кротам smile.gif ? Про проблему шума в ТС первый раз слышу.

+1. Никто к "тупо следовать" не призывает и не стремится. Но знать надо. Получается, что в нормах вообще нет к.л. численного критерия пропускной способности?

Во-о-от. Согласитесь, что минимальные вложения и завышеные диаметры - понятия противоположные wink.gif .



Вам необходимо найти СНИП II-79 (насчет года правда могу немного ошибиться)"Тепловые сети" там есть пункт по скоростям, а также ясно прописано как подбирать тепловой ввод в ЦТП или ИТП.С уваженем.
Ira 2004
Здравствуйте, необходимо выполнить подключение нового абонента к теплосети, за тех. условиями необходимо выполнить гидравлический расчет от котельной до точки подключения. При этом есть схема с нагрузками отопления и гв на существующие здания. Возникло несколько вопросов, как найти расход воды на гв, когда неизвестна схема подключения теплообменников, и как учесть местные сопротивления арматуры, если на схеме она не указана. Зарание спаибо rolleyes.gif
Jess28283
Цитата(Pavlik @ 31.3.2009, 20:11) *
То Сфинкс вот текст записки , могу еще табличуку с расчетом добавить, еще ни одна экспертиза не отказывалась biggrin.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Здравствуйте, форумчане!

Может кто-то растолкует почему так: посчитала гидравлический. Система отопления - закрытая (2 трубы) + система ГВС - открытая (2 трубы - подающая и циркуляция). Итого параллельно идут 4 трубопровода.

Но получилось так, что диаметр труб отопления (2хdy80 мм),
а ГВС - (Т3 = dy125 мм, Т4 = dy80 мм).

Понятно, что с ГВС идёт водоразбор, но может быть на ГВС расчёт ведут по каким-то другим критериям, чем на отопление?

Потому что обычно, диаметр на горячее водоснабжение меньше, чем на отопление.

Если сравнивать расчёты, выполненные по спр-ку под ред. Николаева: при расходе 4,8 м3/ч - d = 76х3,5 мм.
По таблицам Шевелёва (водоснабжение) - d = 57х3,5 мм.

Внутрянку, понятно, считают водоснабженцы.
А наружные сети ГВС (прокладываемые в канале отдельно от труб отопления) можно считать по таблицам Шевелёва?

P.S. Температурный график на отопление 130-70 град.С.
на ГВС - 70-20 град.С.