Будьте добры! Кто сталкивался с данной проблемой, разъясните как трактовать п. 6.26 СНиП 21-01-97* "Коридоры длиной >60м следует разделять против. перегородками ...на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05 (сейчас действует СНиП 41-01), но не должна превышать 60м.

Пункт СНиП ОВ не указан. Как я понимаю это связано с противодымной вентиляцией.
По старому СНиП "...к вытяжной системе коридора или холла допускалось присоединять не более 2-х дымоприемников на одном этаже". А длина коридора, обслуживаемая 1-м - не более 30. Для 2-х в сумме получалось как раз 60м.
В новом СНиП 41-01 появляется цифра - 45м и исчезли указания по количеству дымоприемников.

Если не нужна противодымная вентиляция - получается строители могут на наш СНиП не оглядываться и делить коридор по 60м?
пара
Неужели ни у кого не было подобных проблем?
EJIEHA
У меня - не было. Увы sad.gif
old patriot
Не пойму, в чём проблема? Вопрос не конкретен.

Пусть 60м. Что с того? Делаешь две системы ДУ (каждая обсл. своим вент.), которые обслуживают один коридор (или группу коридоров, расположенные на разных этажах друг над другом).
пара
1. Проблема - что означает 45м в новом СНиП 41-01. Раньше 1 дымоприемное уст-во обслуживало 30м. Или наша промышленность стала выпускать клапаны с большим радиусом?

2. Конкретно - обратились строители. Они по предписанию пожарников делят длинные коридоры в существующих зданиях. А в СНиП 21-01-97* п.6.26 при разделении коридоров на учатки,идет ссылка на СНиП ОВ "Коридоры длиной >60м следует разделять против. перегородками ...на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05 (сейчас действует СНиП 41-01), но не должна превышать 60м".
СерОВ
Цитата(пара @ 13.3.2009, 8:27) [snapback]363423[/snapback]
Раньше 1 дымоприемное уст-во обслуживало 30м. Или наша промышленность стала выпускать клапаны с большим радиусом?

Ставьте два клапана.

п 8.4 нашего СНиПа: Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией (имеется ввиду одной системой?) ... для каждого коридора длиной не более 45м;

Получается, что смысл такой:
коридор до 30 м - 1 клапан; 1 система;
коридор 30-45 м - 2 клапана; 1 система;
коридор 45-60 м - 2 клапана; 2 системы (2 вентилятора - 2 шахты).

пара
Т.е если нужна противодымная вентиляция, то длина участка разделяемого коридора д.б. не более 45м.
А если противодымной не нужно, то строители могут делить коридор на участки по 60м.
Правильно?


denis777
По нашим нормам коридоры деляться перегородками через 60м-общественных, производственных и административных зданий. В жилье через каждые 30м-при чем сказано, что удаление дыма должно производиться отдельной системой с отдельной шахтой с кажого коридора.
С общественных зданий ставил 1 шахту на 60 метровый коридор. Делал 2 ответвления от нее с дымоприемником на каждом ответвлении. Проекты нормально проходили экспертизу. Хотя конечно можно сделать дымоудаление и 2-мя системами с дымоприемниками установлеными на шахтах-выбор за вами. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки.
пара
Цитата(denis777 @ 13.3.2009, 9:16) [snapback]363528[/snapback]
По нашим нормам коридоры деляться перегородками через 60м-общественных, производственных и административных зданий. В жилье через каждые 30м-при чем сказано, что удаление дыма должно производиться отдельной системой с отдельной шахтой с кажого коридора.
С общественных зданий ставил 1 шахту на 60 метровый коридор. Делал 2 ответвления от нее с дымоприемником на каждом ответвлении. Проекты нормально проходили экспертизу. Хотя конечно можно сделать дымоудаление и 2-мя системами с дымоприемниками установлеными на шахтах-выбор за вами. У каждой из систем есть свои преимущества и недостатки.


А что подразумевается под нашими нормами?

И еще раз надоедливо bang.gif обращаю внимание на цифру 45м в СНиП 41-01-2003.
mik29
Строители могут выполнить коридор длиной 60м - не вопрос. Тогда для удаления дыма из него вам нужно установить как мимниум 2 клапана дымоудаления (т. к. 1 клапан обслуживает только 45м длины коридора). Если же они выполнят коридоры длиной 45м и менее - Вы вправе поставить 1 клапан дымоудаления.
Ещё раз - в СНиП 41-01-2003 упоминание о 45м касается только проектировщика ОВ.
пара
Цитата(mik29 @ 13.3.2009, 11:31) [snapback]363602[/snapback]
Строители могут выполнить коридор длиной 60м - не вопрос. Тогда для удаления дыма из него вам нужно установить как мимниум 2 клапана дымоудаления (т. к. 1 клапан обслуживает только 45м длины коридора). Если же они выполнят коридоры длиной 45м и менее - Вы вправе поставить 1 клапан дымоудаления.
Ещё раз - в СНиП 41-01-2003 упоминание о 45м касается только проектировщика ОВ.


Еще раз - как быть и понимать этото пункт СНиП 41-01-2003 "8.4 Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной вентиляцией, следует определять по расчету с учетом удельной пожарной нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, параметров наружного воздуха, геометрических характеристик объемно-планировочных элементов и положения проемов:

а) в коридорах по 8.2 а), б), в), г), д) - для каждого коридора длиной не более 45 м;