Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы для холодоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
Иван
Уважаемые господа наша фирма раньше не занималась чиллерами-фэнкойлами, но пришли новые времена, дайте практический совет по типу материала для труб холодоснабжения . Заранее благодарен.
kroudion
Поконкретнее: какой хладоноситель, какие мощности?
Иван
Хладоноситель вода и этиленгликоль, мощность объекта около 1000 кВт.
sharkey
Все зависит от бюджета объекта.
Хватит денег - делайте все (и магистрали, и ответвления) из металлопласта.

Хочется заметить, что стальные трубы тоже подойдут, правда тут придется бороться с коррозией.

Для разводки под фан-койлы лучше всего применять медные трубопроводы от d40 и ниже.

а так, вообще, нужно взглянуть на весь объем, чтобы сделать оптимальный выбор.

Удачи.
kroudion
Параллельная дискуссия
Иван
Спасибо за совет. А бюджет как у всех-- чтоб подешевле, чеб работало не текло, сальники не сгнили от этилен гликоля, чеб труба не лопнула, и чтоб сертификат был на использование в качестве холодоснабжения wink.gif)

Добавлено - 15:26
Меня волнует разнообразие труб : металлопластик -- пропиленовые -- полиэтиленовые ---медные --ху из ху?
Alex_
Можете PPRC попробовать ... А вообще надо знать как минимум температурный режим, давление, и концентрацию гликоля.
Андрик
Хорошо подходят ПМД и полипропилен,тепловой диапозон от 4,5 до 38 градусов.Max. давление рабочее 8 бар,неподвержены корозии.Простота монтажа,дешивизна.
Smart77
Подскажите, пожалуйста, где можно найти таблицы для определения потерь давления в трубопроводах? 7/12 С
Alex_
Руководство Wawin ekoplastik, например. Только мощности в расход придется вручную персечитать для Вашей дельты Т
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.