Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конденсат с дымовых труб
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
xen-povt
Добрый день. Ситуация следующая:есть когенерационная на отшибе, канализации нет. Заложили емкость для сбора различных проливов. Теперь просят куда-то день конденсат с дымовых труб, которые на улице и не изолированы. В емкость нельзя, она из пластика, а в конденсате вроде как кислоты. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть решения.
Машинист
Можно, для начала, изолировать трубы.
xen-povt
предлагала. Сказали, что никто это делать не будет.
jota
Пластик не боится кислот.
xen-povt
В фирме-производителе (Пласт-групп) очень сильно испугались, когда я им сказала про кислоты. Они сказали, что не в коем случае, емкость на это не рассчитана.
jota
Тогда полиэтиленовую ёмкость. Не указали мощности котельной и сколько конденсата ожидается...
xen-povt
Емкость уже закопана. Ставить еще одну? Общая тепловая мощность 6624 кВт. А сколько конденсата не знаю. 4 дымовые трубы, от каждой слив 32 диаметра. Могут работать сразу все 4, а может только 1 или 2.
jota
Есть стандартные нейтрализаторы кислот, после которых можно сливать в канализацию или другие ёмкости. Попробуйте поиском.... вот первое что мне попалось:
http://www.irimex.ru/services/catalog/kote...oduct_1997.html
xen-povt
Спасибо! Пойду предложу.
Машинист
Интересно, из чего же у них трубы сделаны ? Что конденсат совсем не беспокоит ph34r.gif
xen-povt
не поверите - стальная электросварная. По проекту была нержавейка в изоляции. Смонтировали не давно, потому и не беспокоит.
Машинист
Ну вот когда гакнется, и придавит кого-нибудь, забеспокоятся
Похожее уже было.
Поставили трубу, не мудрствуя лукаво, из 219-й кажется, да.
Заизолировали на половину длины снизу, типа "выше не надо да и лезть высоко"
Результат - сами понимаете, верхняя половина холодная, интенсивно конденсируется на ней пар, и вся кислотная роса вниз стекает, и горячую нижнюю половину так же интенсивно ест.
Очень быстро проржавела труба, как раз в месте где изолированная часть начиналась.
И знаете, к какому выводу они пришли ? ))) НЕ НАДО БЫЛО ИЗОЛИРОВАТЬ СОВСЕМ.
zeman
Вспомнил тут старую тему товарища из Якутска. Там такой же прикол был - изоляция дымовой трубы в пределах доступности.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.