Цитата(Sekvestor @ 25.4.2009, 7:58) [snapback]382098[/snapback]
Добрый день!
Есть печь, в которой в качестве нагревателей используются ТЭНы на напряжение 220V, общей мощностью 300kW. Вся нагрузка – однофазная, распределена равномерно по 3 фазам. Питающий кабель АВВГ 3х185, длиной метров 50. Коммутировать ТЭНы планируется однофазными твердотельными реле на 40-60А (по производителю пока не определились). В связи с этим вопрос как правильно организовать отключение нагрузки, по силовой цепи, или по цепи управления твердотельными реле? Насколько чувствительны твердотельные реле к броску напряжения, возникающему при отключении такой нагрузки?
1. ТЭНы представляют собой активную нагрузку, и при их отключении бросков напряжения не возникает.
2. Кабель заведен 3-жильный, без нуля? Тогда отключать можно только трехфазными группами, чтобы не сделать перекос. И при перегорании одного из ТЭНов перекос тоже появится. Или ТЭНы на 380В и включены между фазами?
3. Твердотельные реле - штука хорошая, только импортные дорогие. CRYDOM и CLARE нормальные производители. Если жмут финансы - можно применить российские или украинские модули МТО2 или МТОТО, но это не полноценные реле, к ним надо маленькую схему задания тока через светодиод оптрона.
4. На аварийный случай (пробой твердотельника) на вводе на эту богодельню поставь контактор, который в нормальном режиме будет постоянно включен.